丙类厂房耐火等级一般为几级

如题所述

单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;

当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。

建筑的防火等级分为四个等级。

1、一级耐火建筑为钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构混合结构。

2、二级耐火建筑为钢屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构。

3、三级耐火建筑为木屋屋顶与砖墙组成的砖木结构。

4、四级防火是由木质屋面、难燃体墙组成的可燃结构。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-21

丙类厂房耐火等级一般为二级。

丙类工业厂房的耐等级,分为甲乙丙丁戊;2级指的是耐火等级,分为1-5级。单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。

使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。

扩展资料:

根据中国国家标准《建筑设计防火规范》,将建筑的防火等级分为四个等级。建筑物的防火等级是由建筑物构件(梁、柱、地板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。一般来说:

1、一级耐火建筑为钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构混合结构。

2、二级耐火建筑为钢屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构。

3、三级耐火建筑为木屋屋顶与砖墙组成的砖木结构。

4、四级防火是由木质屋面、难燃体墙组成的可燃结构。

参考资料来源:百度百科-耐火等级

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-08-07
厂房分类(甲乙丙丁)
依据《建筑设计防火规范》GB 50016--2006 表3.1.1 生产的火灾危险性分类如下:
甲类:
1 闪点小于28℃的液体
2 爆炸下限小于10%的气体
3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致敏捷自燃或爆炸的物质;
4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧 或爆炸的物质;
5 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机 物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;
6 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;
7 在密闭设备内操作温度大于等于物质自身自燃点的生产。
乙类:
1 闪点大于即是28℃,但小于60℃的液体
2 爆炸下限大于等于10% 的气体
3 不属于甲类的氧化剂
4 不属于甲类的化学易燃危险固体
5 助燃气体
6 能与空气构成爆炸性混杂物的浮游状况的粉尘、纤维、闪点大于等 于60℃的液体雾滴 丙类:
1 闪点大于等于60℃的液体
2 可燃固体
丁类:
1 对不燃烧物质进行加工,并在高温或融化状态下常常发生强辐射热、 火花或火焰的生产 2 应用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用 的各种生产
3 常温下应用或加工难熄灭物资的出产
戊类: 常温下使用或加工不燃烧物质的生产
注:①防火间距应按相邻修建物外墙的最近距离盘算,如外墙凸出的 燃烧构件,则应从其凸出局部外缘算起(当前有关条文均同此规定)。
②甲类厂房之间及其与其他厂房之间的防火间距,应按本表增长2m, 戊类厂房之间的防火间距,可按本表减小2m。
③高层厂房之间及其与其余厂房之间的防火间距,应按本表增添3m。
④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲 类厂房之间不应小于4m。
⑤两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低 一座厂房的屋盖耐火极限不低于1h 时,其防火间距可恰当减少,但甲、乙类厂 房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
⑥两座一、二级耐火等级厂房,当相邻较高一面外墙的门窗等启齿部 位设有防火门窗或防火卷帘和水幕时,其防火间距可适当减少,但甲、乙类厂 房不应小于6m;丙、丁、戊类厂房不应小于4m。
⑦两座丙、丁、戊类厂房相邻两面的外墙均为非燃烧体,如无外露的 燃烧体屋檐,当每面外墙上的门墙洞口面积之和各不超过该外墙面积的5%,且 门窗洞口不正对开设时,其防火间距可按本表减少25%。
⑧耐火等级低于四级的原有厂房,其防火间距可按四级确定。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-06-26
《建筑设计防火规范》GB 50016--2014,丙类厂房和仓库以后再也不允许建造低于三级的了。以前建造的丙类厂房和仓库,耐火等级低于四级的,按照四级丙类厂房和仓库对待。
相似回答