库房温湿度监控系统(药房温湿度监控系统)是由测点终端(含采集器和传感器又称变送器)、管理主机、不间断电源以及相关软件(系统主要包含VstarBus数据总线及web或者winform展现)等组成的监控系统。各测点终端能够对周边环境温湿度进行实时数据的采集、传送和报警;管理主机可对各测点终端监测数据进行收集、处理和记录,并具有报警功能。
验证前应对库房的排风、除湿、降温设备进行确认和验证。空调系统要安装完好,能正常运行;已制订本岗位的设备标准操作规程及岗位标准操作规程;用于检测成品阴凉库的温湿度检测仪表需经过合法的校验,并具有合格证书;被验证仓库的清洁卫生应符合相关规定的要求;参加验证人员均经过了验证专项培训。进行温湿度监测时,首选经校验过的温湿度自动监测仪来检测。也可采用经校验合格的多个温湿度计,给分布点及对应的温湿度计编号,确保每个点安放的是同一温湿度计,保证数据的准确性。虽然不论是药品生产企业,还是经营企业的仓库绝大多数执行每天上/下午各一次温湿度监测,但在验证期间,我以为还是应该每天上午、中午和下午进行温湿度监测和记录。温湿度应该连续监测3~7天(在方面本人未见过官方说法),碰到恶劣天气增加测试。考虑到每天早晚的温差,监测频率为上中下午至少各2小时,15分钟监测一次。因为温湿度计大多1~ 2分钟才能正确显示数据,过高的取样频率只会增加工作量。