如题所述

抗震等级为3级 混凝土强度为c30的二级钢锚固长度为37d
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-10
在《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
中,锚固长度计算分:受拉钢筋基本锚固长度 Lab、受拉钢筋的锚固长度La、纵向受拉钢筋的抗震固长度LaE。
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
1 基本锚固长度应按下列公式:  普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)  式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度; α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14; ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;   ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;   d—锚固钢筋的直径。
2受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm;
La=ζa Lab (8.3.1-3)
式中:La——受拉钢筋锚固长度;
‍ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。
8.3.2 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:
1当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10;
2环氧树脂涂层肋钢筋取1.25;
3施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。
11.1.7 混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:
LaE=ζaE La (11.1.7-1)
式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。
11G101系列图集的表格中:在受拉钢筋基本锚固长度 Lab中增加了一个LabE。我称LabE为11G101系列图集拓展的受拉钢筋基本锚固长度。LabE实际是一个特殊的变体公式:LabE=ζaELab。因为LaE=ζaE La中的 La=ζaLab,当ζa=1.00(或称纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa不出现,则La=Lab),而ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00, 抗震等级只有四个定值。哪末 LabE=ζaELab成立。实际表中的(LabE)是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘基本锚固长度(Lab)所得。即表中一、二级是由1.15×(Lab)所得;三级是由1.05×(Lab)所得(你可试试乘乘便知)。
各种情况的锚固长度怎么算答好了。再来解你的(题缺了抗震等级。给你题添加:“假设抗震等级:二级”):
三级钢筋 抗震钢筋 c30的混凝土 钢筋直径28 求锚固长度是多少啊? 解:已知:钢筋种类:HRB400,混凝土强度等级:C30,抗震等级:二级,
① 解:钢筋种类:HRB400,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为360N /mm ²,混凝土强度等级C30,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.43N /mm ²。
代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×360 /1.43×d=35.244d=35d。
又已知抗震等级:二级 LaE取1.15。
代入公式:LaE=ζaE La=1.15×35d=40.25d=40d。
又已知带肋钢筋公称直径28>25,ζa取1.10。
代入公式:LaE=ζaE La=ζaE ζaLab=‍‍1.15×1.10×35d=44.275d=44.275×28=1239.7=1240(mm)。
② 查表( LabE)=40d。又知钢筋直径28 带肋钢筋公称直径大于25,ζa 取1.10。则40d ×1.10= 44d。
44×28=1232(mm)。
第2个回答  2017-04-10
查16G101-1