今天巡查工地,发现几个情况。1.有工人用开关箱连接开关箱,再连接电动工具。2.二级配电箱不是只供本楼层使用,用没有插头的电线(电线直接插到插座里)引到楼下使用。请问,有哪些不符合要求的,谢谢解答呀!!
施工临时用电配电箱的设置,一级箱设在靠近电源的地方。二级箱设在用电设备比较集中的地方。三级箱设在控制的设备附近,水平距离不超过3米(焊接设备不超过5米)。二级箱和三级箱距离不超过30米。实现三级配电,两级保护。
1、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
2、开关箱应由末级分配电箱配电。
施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备动力源和照明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。
(1)为了使机械设备的统筹管理,项目部应建立机械台账,对各种机械设备、监测仪器、经纬仪、水准仪、台秤等,应统一编号,由项目保管员、机管员联合登记。
(2)为了机械设备保持良好的技术状态,为提高劳动生产效益,减轻劳动强度,改善劳动环境,确保工程安全顺利进行,各机修人员应采取经济合理的技术组织措施,以施工机械设备合理使用,用、养两结合的方针,提高施工机械的使用率。
参考资料:百度百科-施工现场临时用电
三相五线制中规定要有三相火和零线,地线的 施工现场都是用的TN-S三相五线制系统,按照施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 中的规定是必须要有接地线的电缆才可以的,至于是用几根线那就看你的开关箱是做什么的。工地临时用电可以用一根电缆给多个配电箱供电,但从上一配电箱上端头接至下一配电箱。
拓展资料
力配电箱与照明配电箱宜别设置合置同配电箱内力照明线路应路设置
2、关箱应由末级配电箱配电
3、总配电箱应设靠近电源区配电箱应设用电设备负荷相集区配电箱与关箱距离超30米关箱与其控制固定式用电设备水平距离宜走3米
4、配电箱、关箱应设干燥、通风及温场所装设严重损伤作用瓦斯、烟气、蒸气、液体及其害介质装设易受外固体物撞击、强烈振、液体浸溅及热源烘烤场所否则须作特殊防护处理
5、配电箱、关箱周围应足够二同工作空间通道堆放任何妨碍操作、维修物品灌木、杂草
6、配电箱、关箱应装设端、牢固移式配电、关箱应装设坚固支。
7、固定式配电箱、关箱点与面垂直距离应于1.4于1.6米移式配电箱、关箱点与面垂直距离宜于0.8于1.6米
8、配电箱内电器应首先安装金属或非金属木质绝缘电器安装板整体紧固配电箱箱体内金属板与铁质配电箱箱体应作电气连接
9、配电箱、关箱内关电器应按其规定位置紧固电器安装板歪斜松
10、配电箱、关箱内工作零线应通线端板连接并应与保护零线接线端设
11、配电箱、关箱内连接线应采用绝缘导线接松外露带电部
12、配电箱关箱金属箱体金属电器安装板及箱内电器应带电金属底座、外壳等必须作保护接零保护接零应通接线端板连接 .
13、配电箱、关箱必须防雨、防尘措施。
参考资料 配电箱百度百科
本回答被网友采纳