用避雷针 避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施

用避雷针 避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施

不是,避雷器是防止雷电破坏电力设备的主要措施。

避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。

一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。

因此,避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行 削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护通信线路和设备的作用。

避雷器不仅可用来防护雷电产生的高电压,也可用来防护操作高电压。

避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。

阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护


扩展资料

避雷器的使用方法

1. 应安装在靠近配电变压器侧

金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。

接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。

引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。

2. 配变低压侧也应安装

如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。

因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000 kV),该电势将与高压侧绕组的雷电压叠加,造成高压侧绕组中性点电位升高,击穿中性点附近的绝缘。

如果低压侧安装了MOA,当高压侧MOA放电使接地装置的电位升高到一定值时,低压侧MOA开始放电,使低压侧绕组出线端与其中性点及外壳的电位差减小,这样就能消除或减小“反变换”电势的影响。

3. MOA接地线应接至配变外壳

MOA的接地线应直接与配电变压器外壳连接,然后外壳再与大地连接。那种将避雷器的接地线直接与大地连接,然后再从接地桩子上另引一根接地线至变压器外壳的作法是错误的。另外,避雷器的接地线要尽可能缩短,以降低残压。

4. 严格按照规程要求定期检修试验

定期对MOA进行绝缘电阻测量和泄露电流测试,一旦发现MOA绝缘电阻明显降低或被击穿,应立即更换以保证配变安全健康运行。

参考资料

百度百科-避雷器

百度百科-避雷针

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-20

用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施,这是错误的说法。防止雷电破坏电力设备的主要措施不是避雷针、 避雷带而是避雷器,雷击防护就是通过合理有效的手段将雷电流的能量尽可能的疏导引入到大地。 

避雷器用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。

当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。

扩展资料

避雷器特性:

1、密封性能

避雷器元件采用老化性能好、气密性好的优质复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。

2、解污秽性能

无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。

3、高运行可靠性

长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下: 避雷器整体结构的合理性; 氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性; 避雷器的密封性能。

4、工频耐受能力

由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高能力。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-02-28

错误,防止雷电破坏电力设备的主要措施不是避雷针、避雷带而是避雷器

避雷器是通信线缆防止雷电损坏时经常采用的一种重要的设备。连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。


扩展资料

加强雷雨天气自我防护意识:

1、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人员应躲入建筑物内。

2、雷雨天尽量不打电话,不收看电视,不操作微机,以防雷电磁脉冲、雷电波侵入,造成人身伤害。

3、不要使自己成为尖端,尽量降低自己高度,不应该把铁锹、雨伞等金属物体抗在肩上,高于头顶,这样会增加雷击接闪机会。

4、若能躲入装有金属门窗(已良好接地)或装设避雷针的建筑物内,则更安全。

5、汽车是雷雨天良好的壁雷所,金属车身可有效的屏蔽雷电。

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-02-20

防止雷电破坏电力设备的主要措施不是避雷针、 避雷带而是避雷器。

避雷器器一种过电压保护装置,当电网电压升高达到避雷器规定的动作电压时,避雷器动作,释放电压负荷,将电网电压升高的幅值限制在一定水平之下,从而保护设备绝缘所能承受的水平,现代避雷器除了限制雷电过电压外,还能限一部分操作过电压,因此称之过电压限制器是否确切的。

雷击防护就是通过合理有效的手段将雷电流的能量尽可能的疏导引入到大地。

直击雷的防护主要依据是国际电工委员会,防避直击雷都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全把它送回大地。

扩展资料

感应雷的防护

(1)电源防雷

根据楼房建设的要求,配电系统电源防雷应采用一体化防护,不同避雷器的避雷器的性能特点也不尽一致。

(2)信号系统防雷

与电源防雷一样,通讯网络的防雷采用通讯避雷器防雷。通常根据通讯线路的类型、通讯频带、线路电平等来选择通讯避雷器,将通讯避雷器串联在通讯线路上。

(3)等电位连接

等电位连接的目的,在于减小要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。

防止雷电反击。以最短的线路连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。

(4)金属屏蔽及重复接地

在做好以上措施基础上,还应采用有效屏蔽,重复接地等办法,避免架空导线直接进入建筑物楼内和机房设备,尽可能埋地缆进入,并用金属导管屏蔽,屏蔽金属管在进入建筑物或机房前重复接地,最大限度衰减从各种导线上引入雷电高电压。

本回答被网友采纳
第4个回答  2017-10-01
错。(避雷器)是防止雷电破坏电力设备的主要措施。 上面两个都不是。
相似回答