本节在对双馈风机进行潮流建模时,将双馈风电机组的风电场作为恒定功率因数的PQ节点进行处理,功率因数值设为0。98。然后根据双馈异步发电机的稳态等值电路以及双馈风机的发电系统示意图分析各个功率之间的关系,及转矩平衡关系,建立约束方程,推导雅可比矩阵元素,建立潮流计算模型 。 为双馈异步发电机的稳态等值电路,为双馈异步电机系统发电示意图。所为定子电压,以为转子电压为转子端到中间节点的复功率,为定子端到中间节点的复功率,其他参数同普通异步电机等值电路的参数意义相同。风电场的节点设为i节点,为网侧变流器出口电压,分别为风机输入到电网的有功功率和无功功率,为变压器的阻抗。系统中的普通节点的潮流计算约束方程按照节点类型建立约束方程,推导雅可比矩阵元素。风电场节点的潮流计算变量的约束方程根据双馈风电机组的功率平衡关系以及风力机与发电机之间的转矩平衡条件来建立,并推导出对应的雅可比矩阵元素。令,以下定义类似。节点i流向节点W的复功率: 节点w流向定子侧的复功率为: 节点w流向转子侧的复功率为: 转子端流向节点w的复功率为: 网侧变流器端口流出的复功率为: 节点i流向变流器的复功率为: (1) 风机与外网之间的连接 虚拟节点w的无功平衡约束方程为: 对应变量的雅可比矩阵的元素为: (3) 双馈风机的外部电路 对于风电场出口节点来讲,不仅连接外电网和双馈异步发电机的定子侧,还通过变压器连接着网侧变流器,变压器的阻抗为 为风电场出口处的结构,根据基尔霍夫电流原理,对i节点注入功率之和为0。建立i节点与发电机之间功率平衡约束方程。 对i节点与发电机部分建立有功功率平衡约束方程: 对应的雅可比矩阵元素为: 节点i对与发电机部分建立无功功率平衡约束方程: 对应变量的雅可比矩阵的元素为: 在稳态运行时,忽略变换器的开关损耗。根据能量守恒原理,背靠背变流器输出有功功率之和等于零,即向两侧流出(或注入)的有功功率不变。网侧变流器输出无功为给定值一般取零,以防止PV控制方式下,电网需求无功过小,网侧变流器输出无功倒流至异步电机。对变流器建立约束方程,并推导雅可比 矩阵元素。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考