继电保护中距离保护Ⅰ段与上级Ⅱ段是不是同时启动,Ⅱ段动作延时△t啊?

如题所述

第1个回答  2011-05-05
距离保护是欠量保护,测量值小于整定值时保护动作。在整定过程中距离保护Ⅰ段整定值保护本线路80%左右,而Ⅱ段保护本线路全长和相邻线路一部分。因此出现本线路距离保护Ⅰ段和上级线路Ⅱ段出现保护交叉的部分。那么当故障落在此交叉范围内时,两保护都动作,但由于Ⅱ段的延时,从而Ⅰ段瞬时动作切除故障,上级Ⅱ段可靠返回。事实上可以看出,此交叉部分就在本线路Ⅰ段范围内,就该由本保护Ⅰ段切出故障,时限就是用来保证选择性。本回答被提问者采纳