很奇怪的空气开关故障,前面是隔几分钟就跳,现在根本合不上

前一天晚上用电脑和打印机工作,打印的东西刚打到一半,我在的房间就跳闸了,我还以为是打印机的故障,就去把闸和了。回到房间里我又把电脑打开了,几分钟以后又跳闸。我再次把闸合上了,只开一盏台灯,还是几乎相同的时间就有跳闸了(电脑、打印机还有其他的电器我全都拔了)。结果这回再去和就合不上了,一推上去就自己弹下来,推上去的瞬间还会供一下电。我的房间的入户线是足够粗的,而且空气开关是有0.03安的漏电保护,16安的最大电流。插座都是用tcl,接线板是公牛的,都很好,以前还同时接过两个1000多瓦的电水壶都没事。求解啊,完全搞不懂。

你好!根据你所描述的情况分析(如果此漏电保护开关只单纯供应你房间的插座电源),则可以排除的是线路不存在短路现象也不是因为过载引起的跳电!
那么有两种可能:一种是漏电保护器坏了(这个可能性比较大);另一种是漏电保护开关对应的线路在有漏电现象;

一般先排除是不是因漏电引起的跳闸,先拔掉此漏电保护开关线路上的所有插座,灯的控制是有的专用的不带漏电保护的微型断断路器控制的!之前你提到的那灯应该是台灯吧,否则它是不会受漏电保护开关跳闸影响的,要不就是你家的线路在装修时没有做到把照明和插座的线路分开;当漏电保护开关所控制的所有插座都没有接用电器了,你在将漏电保护开关复位后合闸(有一个四方的小按钮即为复位开关,如果此开关没有合上,漏电保护开关是合不了闸的),看一下能不能合得上,会不会跳闸,如果不会跳在将所有用电器的手头一一插上,看一下插到哪个时会跳;这只是一个初步的判断方法,你可以拉掉漏电保护开关在将所有的面板插座逐一拆开检查,看插座背后的电源线是否有松脱,接触不良!来排除外围线路是否有问题,如果此漏电保护开关控制的外围线路和用电设备都没有问题,换一个同型号的漏电保护开关就可以了!
你也可以先换这个开关,看能不能正常使用,来判定是哪里的问题!把总电源开关断掉,在把此漏电保护开关下端的两根线接到相邻的漏电保护开关的下端,把相邻漏电保护开关下端的线路先拆下,就可以试了!这些操作务必确认开关断开,务必注意人身安全!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-06
摸一下开关是否发烫,发烫则电流过大,或线未接紧。
检查一下还有哪里漏电,热水器饮水机等。
拆掉开关的进出线,看能否合上,合不上则开关坏了。
漏电保护开关跳过几次就坏了,建议换掉。
第2个回答  2011-05-06
那是漏电保护开关,如果拆除后合上闸刀也不会有问题,就是不安全,就是有漏电不会保护了
第3个回答  2011-05-06
我看应该不是什么问题,也许只是你的开关使用时间长了。里面的元器件老化了才这样的。你可以把开光的输出线先卸了,再合闸看能不能合上,如果还是合不上的话就请更换新的开关了。
要是可以合上的话就是线路的问题了。追问

貌似很有道理,等会去试下

第4个回答  2011-05-06
空气开关本身的问题,只有更换。
第5个回答  2011-05-06
空开坏掉了 换个吧