避雷引下线和变配电室接地干线敷设安装检验平批质量验收记录 符合要求怎么填

0.5到1.5

接地干线敷设检验批质量验收记录表

单位(子单位)工程名称 永银化工脱硫系统安装工程
分部(子分部)工程名称 防雷接地安装工程 验收部位
施工单位 河南众英环保工程有限责任公司 项目经理 李兴军
分包单位 / 分包项目经理 /
施工执行标准名称及编号 电气安装工程施工质量验收规范GB50303—2002
施工质量验收规范规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
主控项目 1 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 第25.1.1条 利用50角钢敷设
2 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 第25.1.3条 √
一般项目 1 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 第25.2.1条 利用40*4扁铁做接地线
2 室内明敷接地干线支持件的设置 第25.2.2条 √
3 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 第25.2.3条 √
4 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 第25.2.7条 √
施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长

项目专业质量检查员: 年 月 日
监理(建设)单位验收结论

监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

避雷及接地装置接地隐蔽工程验收表

GB50300-2002 技06-04-□□
工程名称 永银化工脱硫系统安装工程 子分部工程名称 电气安装
施工单位 河南众英环保工程有限责任公司 验收部位 接地装置安装 验收日期
施工图设计单位及图号
类别 部位名称 材质 规格 数量 连接
方法 长度
(M) 埋深
(M) 排列形式
顶端与地表距离(M)

利用基
础的接
地装置 桩基 / / / / / / / /
承台梁 / / / / / / / /
筏板 / / / / / / / /
立柱
(引上线) / / / / / / / /

人工接
地装置 接地体 角钢 50*2500 6 接焊 / / / /
接地母线 镀锌
扁钢 40×4 2处 两面搭接焊 / 0.5 / /
引上线 / / / / / / / /
施工单位 监理(建设)单位

验收意见:

项目专业工长(施工员):

项目专业质量检查员:
年 月 日(公章)
验收意见:

项目专业监理工程师:

年 月 日(公章)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-08
一般都要求不能大于1,太小的话别人也不太相信,填0.8就可以了。