电气设备有三种工作状态,即运行()检修状态

如题所述

电气设备有三种工作状态,即运行检修状态如下:电气设备有三种工作状态,即运行,备用,检修状态。

运行状态:指设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制及操作回路正常。

热备用状态:

指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。
冷备用状态:
指设备的开关及闸刀都在断开位置(包括线路压变闸刀),取下线路压变次级熔丝及母差保护、失灵保护压板(包括连跳其它开关的保护压板)。
当线路压变闸刀联接有避雷器者,线路改冷备用操作时线路压变闸刀不拉开(只有当线路改检修状态时,才拉开线路压变闸刀)。
当线路压变闸刀没有联接避雷器时,线路改冷备用状态时,对线路压变的操作只须将压变闸刀拉开(无高压闸刀的压变为取下低压压侧熔丝)即可。
检修状态:
指设备的所有开关、闸刀均断开,挂上接地线或合上接地闸刀。“检修状态”根据不同的设备又分为“开关检修”、“线路检修”等。
线路检修:指线路在冷备用状态的基础上,线路的接地闸刀合上或在线路闸刀线路侧装设接地开关检修:指开关两侧闸刀均拉开,开关操作回路熔丝取下。开关的母差CT脱离母差回路。

电器设备的几种状态:

(1)电气设备允许有四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。(2)电源设备由于断路器的断开已断开,但因断路器的隔离开关已接通,电源设备一经合闸即可带电工作的状态称为热备用状态。设备本身无异常,但所有隔离开关和断路器都在断开位置等待命令合闸,这种状态称为冷备用状态。

设备的所有隔离开关和断路器都已断开,设备与电源分离,并挂牌、设遮拦和挂地线,检修工作入员在停电设备上工作称为检修状态。提起电气设备的四种状态,想必从事电气行业多年的电气人员都非常清楚了

。但是仍然有部分电气人员对电气设备的四种状态,还是不太了解的。我们都知道电气设备有四种状态,包括:运行、热备用、冷备用、检修。运行状态,系指某回路中的高压隔离开关和高压断路器(或低压刀开关及自动开关)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈运行状态

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-24

电气设备有三种工作状态,即运行备用检修状态。

[解析]:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。热备用状态:是指设备隔离开关在合闸位置,只断开断路器的设备。冷备用状态:是指设备断路器,隔离开关均在断开位置,未做安全措施。

一般电气安全注意事项:

1、所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 

2、任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 

3、不准靠近或接触任何有电设备的带电部分。特殊许可的工作,应遵守《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)》(试行)和《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》(试行)中的有关规定。 

4、湿手不准去触摸电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。 

5、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外露时,应立即找电工修好,否则不准使用。电工修理时不得改动电源开关和安全保护装置。 

6、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时应注意防止高空坠落。 

7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;

地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式消防空气呼吸器。

相似回答
大家正在搜