施工现场消防用水压力值要求是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-12
不知道楼主所问的是,室内消火栓压力还是室外消火栓用水压力,室内的话要保证消防要求最少需要十九米水柱(0.19MPa),如果是室外消火栓的话,一般保证10米(0.1MPa)就够了。但室外消火栓是不作为直接灭火用的(不能直接接水带灭火,它是给消防车供水用的)。不知解释清楚没。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/njDZZnj0B.html
其他回答
第1个回答 2011-04-12
是消火栓用水吗?要求消火栓充实水柱7-8米,看你出水口径,口径越大,需要的压力越大,流量也越大,光看压力是不标准的,比如你压力有0.6Mpa,压力是足够了,也打的足够远,口径笑了,流量就达不到!
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-04-12
有一定的压力还要有足够的管径(管径DN100,压力0.3MPa以上)
第3个回答 2011-04-12
至少要0.25MPa以上。
相似回答
施工现场
临时室外
消防
给水系统应符合哪些
要求?
答:
【答案】:1) 给水管网应布置成环状,
当临时室外消防用水量不大于 15L/s 时
,可布置成枝状;2) 临时室外消防给水主干管的直径不应小于 DN100;3)
给水管网末端压力不应小于 0.2MPa
;4) 室外消火栓沿现场主要临时道路、拟建工程、主要临建设施布置,距离道路边线不应大于 2m,距拟建工程红线或临时建...
施工现场
临时
消防用水
规范
答:
1. 施工现场的临时消防给水系统可以与生产、生活给水系统共同设置。
消防用水的最小流量应不小于10L/s
,并且应安装能迅速将生产、生活用水转换为消防用水的应急阀门。应急阀门数量不应超过2个,应安装在易于操作和维护的位置,并设有明显的标识。2. 施工现场的临时室外消防给水系统应遵守以下规定:a. ...
施工现场消防
安全消防给水系统的规定?
答:
3、施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,
其消防用水量应按不小于10L/s计算
,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。生产、生活用水转为消防用水的应急阀门不应超过2个,阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。4、施工现场临时室外消防给水系统应符合下列...
施工现场消防用水压力值要求是多少
答:
临时消防给水系统的给水压力应满足最不利点消防水枪充实水柱长度
不小于10m的要求