西门子plc200,224中模拟量输入(EM231)是如何使用呀?有梯形图简单说明。邮箱是[email protected]

如题所述

首先看看你的224是普通的224还是224xp,因为普通的224cpu本身是不带有模拟量输入输出的,而224xp本身带有两路模拟量输入A、B还有一路模拟量输出,s7-200中的数字量输入输出地址和模拟量输入输出地址是单独分配的,也就是地址可以重复,s7-300中的模拟量和数字量地址是连续分配的地址不能重复,所以要是普通的224CPU,EM231模拟量地址是从0开始的而且不像300一样可以组态改变,不过一路模拟量分配的内存空间站用一个字,即AIW0、AIW2或AQW0、AQW2,如果是224xp则224xp本身的模拟量地址是AIW0和AIW2,那么EM231的地址就是从AIW4开始往后分配的。要想对这些模拟量进行处理就可以像处理其他的变量一样了如MOVW AIW0 VW100,MOVW 6400 AQW0。追问

我的是普通的224,你能给一个简单的程序吗?谢了

追答

我这不能插入图片,你的邮箱。。。。。。

追问

邮箱是[email protected]

追答

发送过了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-22
已发送。追问

你好你发送在那呢?我咋没收到呢

相似回答