首先看看你的224是普通的224还是224xp,因为普通的224cpu本身是不带有模拟量输入输出的,而224xp本身带有两路模拟量输入A、B还有一路模拟量输出,s7-200中的数字量输入输出地址和模拟量输入输出地址是单独分配的,也就是地址可以重复,s7-300中的模拟量和数字量地址是连续分配的地址不能重复,所以要是普通的224CPU,EM231模拟量地址是从0开始的而且不像300一样可以组态改变,不过一路模拟量分配的内存空间站用一个字,即AIW0、AIW2或AQW0、AQW2,如果是224xp则224xp本身的模拟量地址是AIW0和AIW2,那么EM231的地址就是从AIW4开始往后分配的。要想对这些模拟量进行处理就可以像处理其他的变量一样了如MOVW AIW0 VW100,MOVW 6400 AQW0。
追问我的是普通的224,你能给一个简单的程序吗?谢了
追答我这不能插入图片,你的邮箱。。。。。。
追问邮箱是[email protected]
追答发送过了