如何判定西门子PLC通讯口的好坏?(CPU226),现在通讯连接不上,我不知道是设置的问题还是通讯口坏了?急?

如题所述

可用于S7-200编程的CP卡包括CP5611(用于PCI总线的PC机),CP5511/CP5512(用于笔记本电脑)。以下统称为CP卡。 使用CP卡进行编程通信,应使用MPI电缆,或者PROFIBUS电缆连接CPU上的编程口,或者带编程口的网络连接器上的扩展编程口,或者EM277模块上的通信口。 CP5511/CP5512/CP5611不能在Windows XP Home版下使用。所有的CP卡不支持S7-200的自由口编程调试。 CP卡与S7-200通信时,不能选择“CP卡(auto)” MPI的最低通信速率为19.2K。通过CPU的PPI通信口下载程序在MicroWin 编程软件的Set PG/PC Interface中选择CP5611(PPI)、CP5611(MPI)或CP5611(PROFIBUS),然后在“properties”中选择合适的波特率。 注意: 选择“CP 卡(PPI)”方式时 , 如果在通信卡的属性中选中“Advanced PPI”,则不能与网络上的 PPI 主站通信。 如果要通过“CP卡(MPI)”方式与S7-200通信,应注意CPU通信口的当前通信速率。S7-200 CPU通信口的缺省速率为9.6 K,而MPI的最低速率为19.2 K。应使两者一致,必要时须重新设置CPU通信口的速率。 选择“CP卡(PROFIBUS)”和“CP卡(MPI)”方式时,必须在通信卡的属性中选中“PG/PC is the only master on the bus”。追问

请问你有没有CP5611驱动?

追答

在SIEMENS网站可以下载

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-14
对应通信参数是否全部正确,如通信地址是否一样,传输速率,接口驱动等。追问

都正确的!

追答

你跟什么通信,触摸屏吗?

追问

就计算机和PLC通信!下载就去一个关于通讯的程序后,就再也通讯不上了!想知道是程序问题还是通讯口坏了?

追答

现在的PLC都不会自己陷入死程序,更不会因用户编程烧坏PLC硬件的,程序出错故障指示会亮起的啊,你能把你下载的程序发给我看一下吗?我QQ459055437

追问

已经发你QQ邮箱了!

追答

你给我发了一张图片??
我晕,你改了你的通信内容,你现在的编程软件的通信地址的改为(点对点PPI/从属模式),9600kbs,每个字符8个数据,无校验,再试试看

给你张图片,软件里面有写的,你把9改为2进制对照一下

第2个回答  2011-04-14
用编程软件搜索一下PLC,如果能搜索到就是好的,搜索不到就可能坏了
相似回答