00问答网
所有问题
三相三线160A空气开关转三个220V63A漏电开关,负载零线共用,当任何一个220V63A漏电开关有问题跳闸时,...
三相三线160A空气开关转三个220V63A漏电开关,负载零线共用,当任何一个220V63A漏电开关有问题跳闸时,会不会三个220V63A漏电开关同时跳闸?也可以解释详细点。谢谢!
举报该问题
推荐答案 2011-04-13
1,160VS63,电流偏小,
2,三相负载<过开关后零线共用的单相负载也算>,不可用,火线与零线电流不一样,漏电保护动作状态,
若零线不过开关时可用<漏电保护无意义>,不一定会同时动作,
3,单相单独负载,可用,不会同时动作,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/njnnZTjBe.html
其他回答
第1个回答 2011-04-13
合不上闸
你是说三个漏电开关负载零线共用吧,根本就合不上
漏电开关下的零线火线不能与其他线路零线或者火线公用,否则跳闸
如果是分开的,是漏电开关的问题或者下面线路有问题漏电开关会跳闸,不影响其他
参考资料:
我是电工
第2个回答 2011-04-13
你是想将380三相四线电源分接三路单相220的,这样各漏电开关的故障跳闸对另外的都没影响,零线本来就是共用的
第3个回答 2011-04-13
不会同时跳闸,注意零线要分别进三个漏电开关的上端,下端零线、火线不能和别的回路共用或借用。
相似回答
三相空开
能不能当二相空开使用吗
答:
三相四线空开可以当二相空开使用。我们将火线和零线接在三相空开任意两相,空开第三相空着。三相空开任意两相连接电压为
220V,
是不影响使用的。三相空开连接好之后,我们按试验按钮
,空开漏电
会跳闸说明线路连接正确。
三相空开当
两相空开用会有点浪费,大家最好根据实际情况选择合适的空开产品。 二、空开怎么选 1、在选择空...
63安漏电开关
最大多少w
答:
63
安
漏电开关
最大是220V×63A=13860W,63安一般都是接近13KW的负载,对于电流来说,这个63安的电流过大了。其实最简单的办法是直接用可以测电流的钳形表测一下进63A开关的那根火线,就知道电流是多少了,三相开关的话就是每一相火线都可以承受63A的电流,所以可以加开关进行分流。
220V63A漏电保护器
间隔一小时左右跳闸是什么原因?
答:
如果是
63A
漏保带一路设备,这就简单了,拨去所有电器,拿一台别电器来,插上通电使用,如果不跳闸,那就是原来接这路设备
漏电,
检查设备漏电,如果还跳闸,设备没问题,线路或漏保出问题,拔掉所有设备,这时松开漏保下端电线(负载端)漏保送电,漏保还跳说明漏保坏了,更换新漏保,漏保不跳说明线路出问题,检查线路!
63a漏电开关
可以带多少千瓦
答:
63a漏电开关
如果是单相
220V
交流电源的话,可以带12.5千瓦,如果是三相380V交流电源的话,可以带30千瓦。漏电开关主要用于防止漏电事故的发生,可以起到很好的保护作用。 二、如何选购漏电开关
1
、选购漏电开关时,尽量选择大品牌
漏电开关,
质量有保障,使用多年都不会出现问题。千万不能贪图便宜选购十几块钱以下的漏电开关,这...
大家正在搜
三线空气开关能当二线用吗
漏电空气开关会跳闸吗
怎样分辨空气开关和漏电开关
空气开关与漏电开关的区别
2个三相空气开关怎么接
三线空气开关怎么接二线
空气开关三线接两线怎么接
空气开关负载端接什么线
一个空气开关可以接多根线么
相关问题
三相160a空气开关,零线不进开关,负载有380v.有220...
为什么零线经过了漏电开关,负载零线接地线能用也不跳闸?为什么...
63A的空开能承载多少千瓦?
三相三线漏电断路器接220V电零线是否过开关
380V三相三线空开换三相三线漏电保护开关?
63A三相电空开能带多少千瓦的电器?
小弟请教一个问题。。 三相380V的电源,其中一相与零线相连...
三相电空开带零线位置100A的,关掉所有负载,几分钟或更长点...