变压器安装装其基础的预埋铁上可以加垫铁吗?

室内1600KVA的变压器安装,土建做变压器基础以及预埋铁后,安装测量预埋铁标高相差有20mm,求整改方法?另问在变压器预埋扁铁上是不是可以加垫铁找正。

像这种高度差得不多(20mm)的情况,可以加垫铁找正。但注意垫铁尺寸要和变压器的安装面匹配,并能承受变压器的重量,最后把垫铁与预埋铁焊接牢固就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-15
只要垫铁有足够的平面尺寸(保证在任何情况下变压器的支撑脚不可能失去支撑}、安置后又能保证变压器和垫铁本身足够稳定(保证在变压器在有震动和意外受到外力的情况下支撑可靠)、垫铁本身也经过防锈处理(保证能耐受长期气候变化),应该是可以这样做的。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-12
变压器安装装其基础的预埋铁上可以加垫铁。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
第3个回答  2011-04-16
怎么不可以加啊! 有的变压器还要求有坡度的 一般预埋垫铁都是平着埋的 我们装变压器的时候就会把变压器的一头垫高,,,
第4个回答  2011-04-15
可以,没有什么问题。
另外,如果开关与变压器的搭接铜排,也可以考虑直接坐在预埋基础上,经过现场测量以后再做搭接铜排,或者采用软连接直接适配地基误差。