打掉后重新浇筑的混凝土楼板承重是否会出问题

下沉式卫生间顶部现浇混凝土楼板(1.9m*2.0m),由于质量问题,开发商打掉了混凝土,保留原钢筋(8mm)重新支模浇筑混凝土楼板,但只在原楼板的位置上沿四周向墙里斜向下打进墙里约5CM,由于下沉式卫生间的楼板是在圈梁的底部,这样新浇筑的楼板就只有大约4至5cm落在梁下的砖墙上承力。虽然有原钢筋伸入梁里主钢筋上,我觉得新浇楼板有安全隐患,但开发商说没问题。我现在担心楼上装修时,下沉式卫生间还要填埋大量的沙石,楼板会塌陷,想在楼板底部的砖墙上紧贴楼板加一梁。但开发商说没必要,肯定不会出问题。求懂建筑的专家朋友给我谈谈楼板是否需要进行加固处理,怎样才能保证安全。
原楼板打掉后,是向圈梁里斜向下打进梁里40mm-50mm,不是打的梁下面的承重砖墙。由于梁很难打,所以只向里打了40-50mm。原钢筋是8mm的单层双向筋,在板是底部。施工队后来又在原钢筋上放了一些6mm的钢筋与原钢筋扎在一起。后来浇筑的板是120mm左右。如果楼上装修时填砂石的话,估计有2-3吨,甚至更大,这还不算使用时的活载货,我担心楼板这样处理后的承重会有问题,主要的板与墙体连接处的抗剪不足。现在房子还没有装修,所以我想在楼底加一小的承重梁与板一起受力,不只是否有效?或者是否有必要?

1、如果出现楼板敲掉重新浇筑的话,属于工程质量问题。施工方如果按你所说的方法处理,那么这卫生楼板存在很大的安全隐患和质量隐患。建议你慎重。

2、按照施工要求上来说,楼板重新浇筑必须将钢筋采用化学植筋的方式植入已经浇筑好的混凝土楼板或梁内12cm以上。或者采用已原钢筋搭接不得少于15cm以上,且必须符合钢筋搭接在同截面内不得大于50%。

3、建议:
开发商如果说没有问题,那么建议你让他拿出有设计院出具的质量问题整改处理方案,并且有原设计院结构负责人和监理单位的总监理工程师及施工单位技术负责人签字的处理方案,以及整改方案的施工资料。

补充:首先谢谢雷霆同学的指正,也向楼主道歉,由于我的失误,没看清题目,吓到楼主了,在这里说声:实在对不起了。也谢谢雷霆同学的指正。

这里补充一下,打掉楼板时原来的钢筋是否切断了?如果没有的话,并且加上施工方重新加上的6里钢筋,那么这个板的承重是没有问题的。

对于楼主想在原来的板下设置加个承重梁,我个人觉得可能没有必要的,而且还有可能会由于加设梁的导致墙面受力不均导致开裂。不知道楼主的房子是砖混结构还是框架结构的,按楼主所描述的可能 是砖混结构的房屋。那么加设的梁压在砖墙上,会由于上部板的荷载作用的梁上,而梁又将荷载专递给梁截面下的砖墙,从而导致梁下砖墙的受力不均而开裂。
如果是框架结构的,那更是会出现开裂情况,在框架结构中,砖墙只是起分隔空间的作用,不起承重作用的,而且内墙多是采用加气混凝土块砌筑,其抗压能力比标准砖差很多的。
对于下沉式卫生间所下沉的尺寸是多少,还有就是你们的房子初装修是开发商进行装修还是房住自己进行装修,如果是前者,那么填入卫生间的东西很多会是加气混凝土碎块以及楼层找平前在楼面上的灰浆或者是碎砖块,在设计上是要求填入轻质填充物的,一般不会填入沙石及混凝土的。

还有一点是,重新浇筑的楼板必须要检测好是否漏水,下沉式卫生间漏水问题是非常麻烦的事情。建议要求施工方多进行几次蓄水试验

再次对楼主说声:对不起,让你受惊了。对雷霆同学的指正表示感谢。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-19
你的这个处理没问题,从你的叙述看,你的房子是砖混结构,是将圈梁下的砖打掉40~~50毫米,给板当支座,而原板的钢筋没切断,伸入这个板内,你的是1.9*2,这个小的空间,40~~50的砖支座也不会有问题(规范不允许,实际使用绝对没有问题),这样的都是这样处理的,结构没有问题,你想怎样装修都可以
至于是否索赔,这个你有权索赔,就看你自己了
如果出现楼板敲掉重新浇筑的话,属于工程质量问题。施工方如果按你所说的方法处理,那么这卫生楼板存在很大的安全隐患和质量隐患??呵呵,就是鲁班奖的工程,也有质量不合格点,要不规范就不会有质量通病防治和质量缺陷的技术整改措施要求了,如果这个是存在很大的安全隐患和质量隐患,那所有的房子,都砸掉算了
在这回答问题,不承担任何责任,可也不要让人误解或误导人
第2个回答  2011-02-21
破坏后重新浇筑的板,保留原有梁结构,肯定是有问题的,再加道梁,你的想法也不错,施工队在板上加筋圆6的,有一定的作用,上面荷载如果有4~5吨,怕是要出问题
第3个回答  2011-02-19
楼上同学,看清楚问题再回答!!
钢筋直径为8mm,不是锚固长度8mm!!!!

我个人认为开发商的处理方法应该没有问题(我向毛主席保证!),跨度太小了。但是~~~~~~~~做设计要学会保护自己,给自己免责!
是质量问题就是质量问题,处理完了以后有问题,不是设计的原因,你只要计算上没有问题,其他的可以不用负责,即假装不知道!同时,建议你到现场拍照作为依据!

你所说的办法,处理起来麻烦,困难,关键是在人家卫生间的顶部多了一道梁,楼的品质下降了,甲方是不会同意的!

如果你还觉得不可靠,可以增加板下皮钢筋,这个不用锚入支座,对提高承载力有效。但是这些不以变更或洽商形式出现,直接让施工队加。同样的原因,免责!!!!

如果你是房主的话,没有必要太担心,没问题!
但是你可以向甲方索赔,毕竟这个事情太堵心,拍照作为证据,同时要求增加上下的钢筋,即使不锚入支座,也是起作用的