十万级洁净手术室需要设置隔离变压器吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-23
隔离变压器一般都是用在仪器上的呢,手术室应该不需要的吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nn0DejIeZTe0Te0TIZT.html
相似回答
为什么
手术室
电源
要
用
隔离变压器
? 谁能给个详细的解释··
答:
这个中性线一般都是只经过UPS后就直接输出的,
没有任何的隔离
。如果要求对UPS进行电气隔离,或要求UPS上游和下游的接地系统不一致的情况下,就需要在旁路加一个隔离变压器。最新的技术是UPS内部的隔离变压器已经不再使用了,整流器采用IGBT整流,这是如果需要对UPS进行隔离,就需要在主路和旁路或者在UPS输出...
洁净手术室
一般都分为几级啊?
答:
I、II级手术室,负压手术室—均
需设置
独立的净化空调系统; III、IV级手术室,洁净辅助用房—可2~3间合用一个系统; 洁净手术室与辅助用房应分开设置净化空调系统。 净化空调系统基本要求: 新风可采用集中系统 各手术室应设独立排风系统 不得在I、II、III
级洁净手术室
与I、II级洁净辅助用房内设置采暖散热器(其...
手术室
it电源8kva哪个规范有要求
答:
医疗IT隔离电源系统用于
手术室
,应符合以下要求,及国家有关标准:1、隔离电源系统满足GB 16895.24-2005/IEC60364-7-710标准。2、医用
隔离变压器
符合IEC61558-2-15标准。3、绝缘监视报警系统符合IEC61557-8标准。4、实时监视隔离电源系统对地绝缘状况,根据
需要设定
不同的报警响应值。5、实时监视隔离变压器...
医院
手术室
中的IT电源系统
需要
达到哪些要求?
答:
2.医用IT系统装用的
隔离变压器
的电源侧和负载侧的回路上,不允许安装过载防护电器,没有必要因防过载而切断重要医疗设备的电源,可采用熔断器作短路保护;3.医用IT系统内需要安装绝缘监视仪,相线对地出现绝缘故障时,绝缘监视仪立即报警,提醒操作人员系统中已经出现第一个故障,但系统仍能带故障运行,需在...