“采暖负荷”与“流量”怎么换算?

如题所述

举例:比如1000平米,50W/平米,采暖总热负荷就是1000*50=50000W.\x0d\x0a换算成热量是50000*0.86=43000kcal。\x0d\x0a如果末端用的暖气片,流量为43000/25(温差)=1720L/小时。\x0d\x0a如果末端用的地热或风机盘管,流量为43000/10(温差)=4300L/小时。\x0d\x0a流量G=0.86Q(负荷)/△t(供回水温差)。公式中的0.86可以当成是常数,其实是比热容等一些参数经过换算单位得出来的。知道流量之后可以根据不同管径的限定流速计算出管径。流量/流速=截面积,圆的面积计算公式就不用列了吧。最后算好的管径需要校核,(各个支路的阻力/最不利环路的阻力)X100%≤15%为合格。如果是同程可以不算不平衡率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答