暖气片不热该怎么处理呢?

如题所述

暖气片不热该怎么处理呢?首先咱们要先找到暖气片及采暖系统中热与不热的分界点,然后才能根据位置做出相应的判断,下面是几种常见的暖气片不热的现象及处理方法:

1、暖气片一半热一半不热:这说明暖气片内部有堵塞,这种情况大多是因为暖气片内空气过多而形成的气堵造成的,我们找到放气阀放气即可解决;并且这种情况在采暖初常会反复出现,我们只要多放几次气就可以了;

2、个别暖气片不热:我们用手摸住暖气片进水阀及前面管道看热不热,如果是管道热而阀门不热,说明阀门里面有堵塞;如果管道也不热,我们用手摸住管道往前走直到有热的管道或管件为止,一般来说管道不会堵塞,堵塞点在接头、管件和阀门处,因为这些地方内径较小所以容易引起堵塞,我们只要能找到位置就可以打开管道进行疏通;

3、暖气片热而不烧:这说明暖气片的压力不够,有时还会出现都不热或楼上热楼下不热的现象,这是由于压力小,水流量少;所以热量不够而造成的;遇到这种情况首先要检查采暖管道入户处的滤芯,看是否堵塞,滤芯是为了保证暖气片的水质,但同时它也成为易堵塞器件,我们打开进行冲洗即可,并且以后每年采暖前都要清洗一次,以保证正常采暖。参考:暖气片不热的原因及处理方法汇总

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-28
这几位都是从理论意义上答的,实践意义不大。俺答个专业的。

并串联混合情况下,最易导致出现“中间位置”的暖气不热的现象:

一是放气。

二是放水。

三是通淤。

四是如果以上三种方法全不行,就在这组暖气片的出水口附近加一个阀门。

造成不热的原因:就是在打开“总阀门”后,水将从并联的那组暖气片的“进水口和出水口”几乎同时往这组暖气片里灌,这样就在这组暖气片(一般这组暖气是很多片或是几组串联在一起的并联,否则也会产生这种现象)里形成了窝风、窝冷水等负压,使进水口的热水冲不进去,出水口的热水又退不出来,而形不成热水的环流,热水只能从没有阻力的直通道流走了。

安装一个阀门的原理和作用就是:先把暖气片里的水排掉,然后把这个阀门关上,接着打开“总进水阀门”(整个过程是“总出水口阀门”要始终关上),等热水从并联这组暖气片进到出水口阀门时,再打开这小阀门,热水一下子冲出出水口,就形成了这个并联暖气片的环流了。

这个出水口的阀门只起到“导流”的作用,再就没什么其他的作用了。
第2个回答  2022-04-20
在自己不懂的情况下可以请专业师傅帮着把暖气片排气阀排气。不要自己轻易动,一但排气阀脱落。造成大量渍水,而且是热水,容易烫伤就忙烦了。
暖气片安装反了,是将暖气左进右出的进出水方式安装成右进左出;还是将上进下出的暖气片安装成下进上出;
暖暖气片中有空气存在从而阻住当了水流,暖气片不能充分得到热水的循环而不能散热。解决方法是通过排气阀或跑风放气。在排气的情况下,需要找个内六角扳手。
后告诉你就是暖气片要是通的的就没有不热的情况,如果出现不热,可能是暖气片里面有气体,表现为一组暖气片有几片热几片不热。
调节暖气系统的采暖水流速
这样的情况,一套暖气系统里,明显的存在温度差异,比如:
①、第一组暖气片温度很不错,而在远处的比较长的暖气片不够热;
②、地暖距离分集水器近的升温都非常不错,可是在远处的某一房间温度不够;
③、别墅的户型,顶楼地暖或暖气片热度明显没有下方的热。
解决方法:要分别根据管路的长度及散热末端的长度来平衡采暖水的循环速度,要根据户型的大小配置合适的循环水泵(在集中供暖系统里,对于这个循环泵的使用要注意,不能随意私自单户增加,不然会破坏整个供热系统的平衡),把热源提供的热能比较均匀的分配到各个散热末端。
增加辅助加热设备
如果整个采暖系统的散热各项参数均是正常的,可是空间温度始终不够。这样的情况,有可能散热量不匹配目前的空间;比如暖气片配置较小或暖气片的散热值虚高、地暖的管道太稀疏。
解决方法:增加房间的隔热措施,比如在房间里增加厚型窗帘;另外,可以增加暖气片在原有的系统里。
第3个回答  2021-01-03
1.应先关闭分、集水器各环路支管上的阀门,再打开“集气”的管道阀门,从分水器的放气针处排气。每个暖气片上都有一个手动排气阀,用户可轻轻拧松手动排气阀,听到排气声立即停止扭动排气阀。排过气后,若暖气片还是不热,就要请专业维修人员检查,查明原因再解决,用户切不可盲目放水。
2.放气时,为避免水喷湿墙壁,可用毛巾遮住,且应轻轻拧开放气针,不要拔掉,待有水流出时拧上。
3.如果暖气片出现上部热、下部凉,则有可能是发生了异物堵塞,应联系专业维修人员进行冲洗。
详情可来电咨询或预约清洗维修。
第4个回答  2021-01-18

暖气片不热怎么办?看水电工如何排气,立刻就能见效,暖气片又不热了?水电工一个小妙招,屋里温度立刻上升,不花一分钱