常见原因以及解决措施:
需要做的是检测我们室内照明回路的绝缘电阻情况。检测照明回路的情况,主要是为了判断我们这个回路中是否存在漏电。大家都知道家庭用线的绝缘电阻值是不允许小于0.5MΩ,我们可以使用摇表来摇测导线的绝缘电阻值。
需要检查我们室内电路是否存在短路。检查时能电线存在短路的方法,基本上都是使用万用表来进行检查的。使用万用表就是利用万用表的蜂鸣档档,我们把万用表的两根表针分别放在照明回路的火线和零线上,如果发现蜂鸣档的指示灯闪烁或者是发出蜂鸣声,这是基本上都是短路。
更换一个新的空气开关。目前阶段的空气开关的种类和质量都是参差不齐的。所以要个人建议大家购买一个好一些的空气开关,更换上去,然后看看还有没有相似问题的发生。
闸和室内照明闸的关系
第一点我们要知道楼道的总闸的具体作用。像现在的商品房,在每层的楼道里都有一个总闸,这个总闸的位置一般都是在强电的管道井内。另外就是总闸基本上都是使用的断路器,而不是普通的空气开关,具有短路,过载,漏电的保护作用。
第二点我们知道家中照明回路,通常采用的就是普通的空气开关。照明回路空气开关的作用就是可以防止室内出现过载、短路等情况,而是无法防止漏电的。
第三点就是我们需要了解室外的总闸和室内分闸的关系。室外的总闸一般来说是控制的一层所有住户家庭的用电;而室内的照明回路的分闸,是控制我们室内照明回路的用电。