L型承重柱断了2根16的角筋用什么方法加固好?

如题所述

重新焊接起来就可以了,前提是要先把梁支撑起来然后踢开混凝土,焊接后再用混凝土浇筑起来追问

可是凿柱焊筋对柱混凝土更大伤害,也不知用什么工具凿,没有其它方法加固吗?L型柱600*250打空调孔断了2根16的角筋,不加固行吗?一共六层,我家五层。

追答

没有

用碳纤维加固代价太高

追问

有人提出在打洞这边用碳布两层加固,不是全部包住,这样有用吗?另外请问下,如果不加固的话,行吗?

追答

也可以

这是目前最省事方法

追问

是不加固也可以吗?不知道平时使用有什么问题?

追答

没啥太大问题

追问

谢谢您的回答,是不是使命寿命缩短?几年后柱和上面梁会裂吗?

追答

基本会的

大大缩短

追问

那只有加固了,加固的话用什么方法呢?

追答

我说的那种和碳纤维都可以

追问

有人说凿洞焊筋,凿与高温对柱里的混凝土伤害大,碳纤维又不能代替钢筋承受拉力,没什么效果。真不该咋办?

有人说凿洞焊筋,凿与高温对柱里的混凝土伤害大,碳纤维又不能代替钢筋承受拉力,没什么效果。真不该咋办?

追答

看你了

从专业角度说,还是凿开混凝土焊接

有损伤但是不影响其使用

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考