推荐答案 2020-03-19
由于您没有指定系列型号,因此只能以西门子目前主流型号来说明一下:
1、对于S7-200来说,S7-200
Smart来说,存储卡不是必须,没有你依然可以下载程序并执行它。
2、对于S7-300/400来说,你需要存储卡才能下载程序,不过早期的机型不需要存储卡,主要是2005年以前的产品可以不使用存储卡。
3、S7-1500系列您需要存储卡,但是S7-1200不需要存储卡,如果没有存储卡的情况下不会影响您下载程序,但是数据带电保持功能将必须依靠存储卡。
以上仅代表我个人的一些浅识,如果不对,望斧正。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nnBIZrBIZ0ZereInDZT.html
其他回答
第1个回答 2020-01-20
很久前老的西门子PLCS7-300系列是不用外置存储卡的,可以写入程序。