第1个回答 2011-01-28
如果你确定电器没有超负荷,肯定是厕所或厨房的插座或灯座(吸顶式灯更多见)因为进入蒸气,造成内部潮湿,当潮湿达到一定程度就会短线而跳开关!主要检查厕所的为主。本回答被网友采纳
第2个回答 2011-01-28
先换个开关(把开关倒一下)试试,如果不跳了,换开关就行。如果还跳,查线路吧。那种小型漏电断路器零地混接也跳闸。新装修有时候线路不套管,直接抹上的接头处漏电是最难处理的。
第3个回答 2011-01-28
空气开关和房间里电器总容量不符,找师傅换个空气开关吧。注意选购32A带漏电保护的空气开关。
第4个回答 2011-01-28
什么都不是,就是开关是水货,开关的质量不好,你这种情况我也遇到过,还有个可能就是你厨房的用电量超负荷后也有可能跳闸。
第5个回答 2011-01-28
空气开关质量不过关
本人是搞装修的,见过这样的问题太多了,因为‘有些人’[不便明说,相信你也知道]
为了省钱,就拿一些不好的安上,换一套好一点的空气关开就行了,价格在100元以上的就行。
祝乔迁大吉。本回答被提问者采纳