消防水泵 机械应急启动装置 图片

如题所述

如图所示:

另:     1. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准规定,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防泵控制柜设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵。“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。
2. “机械应急启动装置”输出和原控制柜内输出端子相连接,以实现应急直接启动消防泵。启动时手动启动手柄按下90°,消防泵依据所配电器采用星三角启动、降压启动方式启动,停泵由有管理权限的人手动停泵(不可自动停泵或火警时手动停泵)。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-20

1.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准规定,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防泵控制柜设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵。

在许多设计图纸中发现:消防水泵的供配电线路、控制线路多穿PVC管进行保护,并从吊顶内走线。

笔者认为这种走线方法欠妥。尽管《建规》只要求消防用电设备的配电线路明敷时穿金属管,没有要求暗敷时穿金属管保护。

但《民用建筑电气设计规范》(以下称《民规》)24.8.5条要求:消防联动控制、自动灭火控制等的线路,应采用阻燃电缆穿钢管暗敷在不燃烧体结构层内,保护层厚度不小于3cm,当必须明敷时,应在金属管上采取防火措施。

《火灾自动报警系统设计规范》(以下称《自动报警规范》)第8.2.2条对此也做出了相应规定。

我们知道,消防水泵在火灾发生后一段时间内仍要发挥作用,来完成对建筑火灾的扑救工作。

因此在这段时间内,仍要保证水泵线路的安全。对于配电室与电气竖井距离较远,消防用电设备容量较大,线路无法暗敷的,可以在采取有效的防火措施后敷设在吊顶内。

在这种情况下应避免采用耐火槽盒,因为吊顶也是火灾多发地段,敷设在吊顶内的线路火灾时并不安全,而且槽盒仅能防止外部燃烧对线路的破坏,无法防止槽盒内线路自身故障造成的火灾。

建议消防水泵等重要消防设备采用耐火电缆供电,以保证发生火灾时能够在一定的时间内不受影响继续工作。

参考资料来源:百度百科——消防水泵

第2个回答  2016-06-16
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准规定,压力启动、远程启动和硬拉线启动都是通过继电器来实现自动启泵的,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠消防泵控制柜设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵。该“机械应急启动装置”是通过机械连锁装置直接传动,来实现直接启动消防泵的装置。该装置可配置星三角启动和降压启动两种方式。“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。
“机械应急启动装置”输出和原控制柜内输出端子相连接,以实现应急直接启动消防泵。启动时手动启动手柄按下90°,消防泵依据所配电器采用星三角启动、降压启动方式启动,停泵由有管理权限的人手动停泵(不可自动停泵或火警时手动停泵)。追问

实物图片。

本回答被网友采纳
第3个回答  2014-11-04
是电控系统还是什么东东追问

消防水泵的控制箱上的装置,当控制回路有问题时,直接手动闭合主接触器启动水泵。