800kva变压器额定电流
我们单位一台为800kva的变压器长时间运行在1200a 问题大吗?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-26
800KVA的变压器经济运行电流量不超过900A,
额定电流
1150A,你单位的设备这样运行会缩短变压器寿命,严重的还会出安全事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nnBnnjZB0DrZ0rjjjZT.html
其他回答
第1个回答 2014-06-08
800KVA变压器低压侧(电压0.4KV)额定电流计算公式:
I=P/1.732/U
I=800/1.732/0.4≈1155(A)
相似回答
800kva
的
变压器额定电流
是多少?
答:
800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A
。kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变...
800 KVA变压器额定电流
多少?
答:
1500A
。低压额定电流800KVA/400V/1.7328*1000=1155A,主变负荷1.3倍可运行2小时,大约就是1155*1.3=1500A。假设电路中的变压器T1是一个1:1 变压器,即输入220V交流电压时,输出电压也是220V,但要注意变压器输出的220V电压是指二次绕组两端之间的电压,即3-4端之间的电压。
800kva 变压器
的
额定电流
是多少
答:
800KVA的变压器可以带826.5A电流
。计算如下:1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。
800KVA变压器
的
额定电流
是多少?
答:
变压器的电流是由负载来决定的
。800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA,高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152A。变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。一般效率最高时负荷在60~70%左右。
大家正在搜
800kva变压器电流计算公式
800变压器最大电流是多少安
800kva变压器超载电流
800KVA的变压器能承载多大电流
800kw变压器最大电流是多少A
800kva变压器怎样计算电流
800kva容量的最多带多大电流
800变压器带多大电流
1000KVA变压器额定电流是多少A