D. 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),室内消火栓的配置应符合下列要求:
1. 应采用DN65的室内消火栓,配置DN65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m,故B正确;
2. 宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径11mm或配13mm的消防水枪。故D错误;
3. 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,故A正确;
4. 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,故C正确。