变压器二次侧电流公式 Ie=Se/(1.732*U2e ) 为什么要除以1.732

如题所述

三相变压器的容量Se=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。
三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流
三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流
所以不论哪种接法,三相变压器的容量Se=√3 * 线电压 * 线电流
于是,就有你所说的上式。通常我们所说的变压器的额定电压和额定电流都是指线电压和线电流。1.732就是√3的约数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-16
因为计算式我们一般用相电流和线电压。线电压和相电压是1.732倍的关系
第2个回答  2011-02-16
这是三相变压器,这里的电流,电压都是指线电流和线电压.以星形接法为例,因为,相电流I=线电流Ie,相电压U=线电压Ue/1.732,因此,Se=3*I*U=1.732*Ie*Ue,即Ie=Se/(1.732*U2e ) .
第3个回答  2011-02-16
这个公式不是用在变压器上的啊,1.732是3的开方。这个公式好像用在单三相换算。