  针对于家庭装修中瓷砖的验收,现根据相关的国家标准归纳如下:
  一、地砖铺贴的国家规范要求:
  地砖的铺贴标准主要引用和参考国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》中有相关的说明。具体来说,主要有以下一些方面:
  1、砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽应一致,接缝应平整,深浅应一致,周边应顺直。
  板块应无裂纹、掉角或缺棱等缺陷。检查方法:肉眼观察。(6.2.8)
  2、地砖面层相邻处的镶边用料及尺寸应符合设计要求,边角应整齐光滑。检查方法:通过观察及钢直尺检查。(6.2.9)
  3、踢脚线表面应洁净,与柱、墙面的结合应牢固。踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求,且均匀一致。检查方法:通过观察、小铁锤及钢直尺检查。(6.2.10)
  4、地砖面层的坡度应符合设计要求,不倒泛水、无积水;与地漏管道处结合严密牢固、无渗漏。检查方法:观察、泼水或用坡度尺及蓄水检查;(6.2.12)
  5、瓷砖的空鼓率:瓷砖面层与下一层的结合(粘接)应牢固,无空鼓(单块砖允许有局部边角空鼓,但每自然间或标准间的空鼓砖不应超过铺贴总数的5%),检查方法为采用25g响鼓槌敲击砖面检查。(6.2.7)
  6、地砖面层粘贴允许的相关尺寸偏差及检验方法(6.1.8):
  1)表面平整度:用两米靠尺和楔形塞尺检查,其偏差数值不大于2mm;
  2)缝格平直度:拉五米线和钢尺测量,其偏差数值不大于3mm;
  3)接缝高低差:采用钢尺和楔形塞尺检查,相邻的瓷砖的瓷砖接缝高低偏差不大于0.5mm;
  4)踢脚线上口平直度:拉五米线和钢尺测量,其偏差数值不大于3mm;
  5)板块间隙宽度:采用塞尺检查,瓷砖之间的预留缝隙的宽度偏差不大于2mm;
  备注:每条后的(6.2.8)等标注指的该条在《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010》中的出处。

  二、墙砖铺贴的国家规范要求:
  对于家庭装修而言,墙面瓷砖施工质量国家标准主要引用《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》、《住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001》进行归纳总结,主要有如下方面:
  1、饰面砖的品种、规格、图案颜色和性能应符合设计要求;(8.3.2)
  2、饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。(8.3.3)
  3、饰面砖粘贴必须牢固,满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。(8.3.4-8.3.5),检查方法:通过观察及小铁锤检查。
  4、饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。(8.3.6)
  5、阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。(8.3.7)
  其中关于非整砖在墙面铺贴要求在《住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001》第12.3.1.2条有细化的说明“非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3”,家庭装修应按照细化标准执行。
  6、墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐,不得用非整砖拼凑铺贴。(8.3.8)
  7、饰面砖粘贴允许的相关尺寸偏差及检验方法(8.3.11):
  1)立面垂直度:用两米垂直检测尺和楔形塞尺检查,其偏差数值不大于2mm;
  2)表面平整度:用两米靠尺和楔形塞尺检查,其偏差数值不大于3mm;
  3)阴阳角方正:用直角检测尺检查,其偏差数值不大于3mm;
  4)接缝直线度:拉五米线和钢尺测量(不足5米拉通线),其偏差数值不大于2mm;
  5)接缝高低差:采用钢尺和楔形塞尺检查,相邻的瓷砖的瓷砖接缝高低偏差不大于0.5mm;
  6)接缝宽度:采用塞尺检查,瓷砖之间的预留缝隙的宽度偏差不大于1mm。
  备注:每条后面(8.3.3)等标注指的该条在《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》中的出处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-03
1、要看饰面材料的使用和处理。瓷砖的品种、级别、规格、形状、几何尺寸、光洁度、颜色和图案应符合设计要求,石材需坚实、色泽均匀一

致,无裂纹、变质变色,无水线或污染,表面不翘曲,无砂眼。 面砖无缺陷、落砂、孔洞、掉角、裂纹等缺陷,表面方正平整,色泽一致。粘

贴用料,干挂配件应符合设计要求,碳钢配件需做防锈处理。基层需坚实,干净、尺寸正确,面层镶贴安装牢固。
2、要看施工质量。要求饰面层表面要平整洁净,纹理清晰,色泽均匀一致,无歪斜翘曲,粘贴无空鼓;饰面块材之间的缝隙均匀一致,填嵌密

实、平直、颜色一致;特殊部位砖块压向正确,非整砖使用部位适当,排列平直;凸出物应用整板套割,边缘吻合、整齐、平顺,突出厚度一

致。 预留孔洞尺寸位置正确,边缘整齐;流水坡向正确,滴水线顺直;墙角阳角呈45°对接时,角度正确,线条顺直。用2m靠尺检查表面平整

度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,墙裙上口平直度小于2毫米。
3、要及时发现并解决质量缺陷。墙面瓷砖施工后容易出现以下质量缺陷,要仔细观察并监督施工人员及时解决。
①色变。主要是瓷砖质量差、釉面过薄及施工方法不当。施工中应严格挑选瓷砖,浸泡瓷砖要用清洁的水。粘贴的水泥浆要使用纯净的砂子水

泥。操作时应随时清理砖面上残存的砂浆。如色差较大的瓷砖应予更换。
②空鼓脱落。主要是粘结材料不充实、砖块浸泡不透及基层处理不净。产生空鼓时,要取下墙面砖进行修补,铲去原来的粘结砂浆,采用加占

总体积3%合格胶的水泥沙浆修补。
③接缝不平直。主要是砖的规格有差异和施工不当,如接缝超过允许误差,要及时取下墙面砖,坚决返工
第2个回答  推荐于2017-12-16
地砖在居家装饰中占有很重要的地位。不仅卫生间、厨房间、阳台地坪少不了它,而且门厅、餐厅、客厅也常常需要用地砖来装饰。因此,地砖的自身质量和镶贴质量都会直接影响到房屋的居住质量、整体美观和使用功能。那么地砖质量的检验应注意哪些环节呢?可用以下三招进行检测。 一看:地砖花色品种非常多 按品种及工艺可分为釉面砖、防滑砖、玻化砖、抛光砖、微粉砖、渗花砖等地砖。品质等级也非常多:分优等、合格品、等外品。地砖的自身质量和镶贴质量通过仔细观察,常常“原形毕露”:地砖的表面龟裂不平、边角不齐和地砖面层虽然光亮,但釉层内或釉层中有夹杂物斑点或釉面颜色有色差,一般可以判断为地砖自身质量差,属于必须更换的次等品。此外地砖装修镶贴质量主要看整体表面的平整度在2米长范围内是否大于2毫米,砖与砖之间接缝高低是否大于0.5毫米,接缝平直度在5米长度内有否超过3毫米,凡超过上述范围的均属于装修质量不合格。 二敲:检查地砖镶贴有无空鼓 检验方法通常采用专用小钢锤或小铁锤、小铁棒,绕着房间轻轻敲击地砖的四角与中间,检测地砖有无空鼓声。响声清脆,为正常如有空洞的声音为空鼓,说明镶贴不实装修质量不合格,必须及时铲除更换。在检查中,对空鼓地砖做上标志,发现地砖有破碎、暴边现象也做上标志须更换。同太一位验房师告诉记者,有些装潢公司往往以“少量空鼓在质量允许范围内”来误导消费者,其实是与法规相悖的。在此提醒业主注意维权。 三泼:不妨泼水试验 地砖镶贴对阳台、卫生间、厨房间还有一个排水坡度要求。检查卫生间、厨房、阳台的地面有无坑坑洼洼,去水是否顺畅,泼上大量的水便知道。这道“工序”可放到最后进行,待其他各项都验完了,用盛水器具装上水泼洒到地上,稍等片刻,哪里积水就表明哪里的地砖铺得不平、或去水坡度做得不够。本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-07-27

1、保证项目:是涉及结构安全或重要使用性能的分项工程,它们应全部满足标准规定的要求。2、检验项目:是对结构的使用要求、使用功能、美观等都有较大影响,必须通过抽样检查来确定是否合格,是否达到优良的工程内容。