DDSF371-z电能表具体原理,功能及安装应用。 越详细越好,谢谢!

如题所述

单相电子式复费率电能表是由测量单元和数据处理单元等组成,可计量单相正、反向总、峰、平、谷费率电量,并显示、存储、输出数据。工作原理如下:

电能表工作时,电压、电流经取样电路分别取样后,送入专用电能芯片进行处理,并转化为电能信号送到CPU进行计算。CPU用于分时计费和处理各种输入输出数据,根据预先设定的时段完成分时正向和反向有功电能计量,根据需要显示各项数据、通过红外或485接口进行通讯传输,并完成运行参数的监测,记录存储各种数据。
1.2 技术指标
 参比电压Un: 220V
工作电压范围: 0.7Un-1.2Un。
 基本电流为:5A、10A、15A、20A,
最大电流Imax为基本电流Ib的4倍及以上,并在1.5Imax运行时,仪表不损坏。
 参比频率:50Hz,频率范围:50Hz±5%
 准确度等级:1.0级 / 2.0级
 工作温度范围: -25℃~ +60℃(户外型)
极限工作温度范围: -25℃~ +70℃(户外型)
贮存与运输温度范围:-25℃~ +70℃
 功耗
电压线路功耗:≤2.0W 10VA
电流线路功耗:≤2.5VA(Ib)
 时钟准确度
在参比温度及电压工作范围内,内部时钟准确度优于0.5S/d;
断电后备用电池供电时,24小时后计时准确度优于1s/d
内部时钟温度变化系数:≤0.15s/d.℃。
三、 基本功能
3.1 计量功能
 具有计量正、反向有功分时电能功能。
 无论是通信、时段切换、正反向有功电能切换,都能保证脉冲累计的准确性。
 正向有功电能量按总、峰、平、谷分别累计、存储。
 反向有功电能除了按总、峰、平、谷分别累计、存储外,还能记录反向运转总时间及最末一次反向运转的起始时间,并储存其数据。
 电表内能存储前12个月的冻结数据。电能量数据冻结转存日为每月1—28日中任意指定日的任一个整点,缺省设置为每月末24时(月末冻结)。
 断电后,所有存储数据不丢失,并能保持10年以上。
 电表内存储40天的整点电量数据。
 可预置电表的初始总电量及各时段电量。
3.2 时钟及时段、费率功能
 电表内的时钟采用硬件时钟电路,内置时钟具有日历、计时和闰年自动切换功能。
 采用绿色环保锂电池,引脚采用针焊式,容量≥1200mAh,断电后锂电池可连续提供内置时钟正常工作3年, 在产品寿命周期(10年) 内,无须更换锂电池。
 可任意编程设置峰、平、谷三种费率,12个时段,时段最小间隔为1分钟,时段可跨越零点。
 任意时段的起始及终止的实际时间和预置时间误差不超过1min/d。
 时段状态不受断、送电及电磁兼容性试验等其他恶劣工作环境的影响而改变。
 支持广播设时段功能,记录最近五次接收到时段广播命令的时间。
3.3 对时功能
 当掌上机内编程密码符合电能表编程密码时,可用掌上机向表内写入任意时间。
 对同一块电表的广播校时操作相隔一月以上。
 电表内有电表状态字,电表状态字的定义符合江苏省电力行业标准《单相电子式多费率电能通信规约》要求。
3.4 显示功能
 显示器在电表规定的温度范围内能清晰地显示。
 电能量显示为5位整数,2位小数。
 循环显示所需的电量信息,循显周期可以在1-99秒的范围内灵活设置。
 汉字显示的内容可选项(见附录2)
 循环显示的内容可选项包括:
日期;时间;运行时段(峰平谷)和当前的总、峰、平、谷累计电量;上月电量;出厂编号;电表的局编号;电能表表号。
显示内容可用掌上机设置显示选择。
 电能脉冲显示
采用超亮、长寿命,红色LED显示,脉冲宽度:80ms±20ms。
3.5 通信功能
 支持远红外通信和RS485通信,两种通信信道独立,一种通信信道的损坏不影响另一信道。
 红外通信波特率固定为1200bps。
RS485通信波特率1200、2400、4800bps可设。
在确认新速率后,电表不自动恢复为原速率。
 通信符合《江苏单相多费率电能表通信规约》。
 红外通信接口
用于参数设置及抄表。
标准红外通信接口。
红外线波长:900-1000nm
通信距离:≥4m
通信角度:≥±15°
4.5.5 RS485通信接口
用于参数设置及抄表。
抗干扰性能符合DL/T614-97、GB/T17215-98要求。
RS485通信接口和电表内部电路实行电气隔离。
通信距离:不小于1200m。
3.6 输出功能
 脉冲输出
有功电能脉冲输出,用于校表、采集电能量。
无源隔离型输出端口。
波形:标准方波。
脉冲宽度:80ms±20ms
寿命:≥108个脉冲
 秒信号同步输出接口
秒信号同步脉冲输出用于内置时钟精度检测。
无源隔离型输出端口。
3.7 编程功能
 编程控制
通过红外通信口、RS485通信口对电能表进行编程。为了保护表内数据的可靠性,对电能表编程采用硬件加软件的保护方法,硬件就是编程开关。软件是密码。当编程开关打在“编程允许时”,可对电表进行各种编程(并检测编程密码)。当编程开关打在“编程禁止时”,不得进行编程设置的操作。读表操作不受编程开关的控制。
 编程密码
对电表进行编程时。为了保护电表内数据可靠性,进行密码保护,电表密码分两种:编程密码,清零密码。出厂初始密码都为(000000)。
两种密码的应用见《单相多费率电能表通信规约》。
 编程内容
编程内容包括以下7项内容:时间日期设置、费率时段设置、电表地址设置、编程密码、显示方式及内容设置、电量冻结转存日设置、电量底数设置。上述7项内容既可以单独进行设置,亦可按系统预定的设置方案一次性设置。
 编程检查
系统与电表通信都严格按数据校验来保证数据的正确传输和指令的正确执行,各编程项目的检查功能可以通过手持终端和电表管理主站计算机来实现。
手持式终端:通过“读电量数据”、“读参量数据”等菜单操作项,回读并显示所有设置数据,以便各工作人员进行对比检查。
主站计算机:在通过电表管理主站计算机设置完电表参数后,可以即时读取电表数据以检查设置是否正确完成。
 编程安全性
手持式终端分“抄表终端”和“维护终端”两种(也可以将这两种功能集成于一个终端),只有“维护终端”才能实现电表编程功能,而且必须提供六位正确的登录密码(初始密码为123456)并打开电表编程开关方能编程。手持终端密码必须和维护操作人员一一对应。
主站计算机操作人员必须提供正确的密码登录系统后方能通过电表设置界面对电表进行编程设置,并根据设置项目不同分2级密码。
电表常数(脉冲常数)的编程设置,在出厂前设置完成。
3.8 抄表功能
 日常抄表功能
通过手持终端的抄表菜单可以抄读当前、反向、上月、上上月的总、峰、平、谷电量,历史电量数据,整点电量和电表编号、时钟、日期等参量数据。
 按系统采集方案抄表
通过手持终端的“采集电表数据”功能菜单,可以按系统预定采集方案中所选择的数据项对电表进行抄读,将数据保存在手持终端上,并可将数据导入到后台系统中。
 手持终端可以抄读并存储不少于1000只电能表的数据(不采集40天整点电量)。
 系统抄表功能
通过RS485通信口或红外通信口,系统可以采集指定电表的数据。
四、 安装及使用
 整机电能表在出厂前检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果是没有铅封或贮存时间过久的电能表,应请有关部门重新检验后再安装使用,确保计量精度。
 电能表应安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电能表的底板应安置在坚固耐火、不易震动的墙上,建议安装高度在1.8m左右,或安装在专用配电箱内。
 电能表应按端钮盒上的接线图进行接线,最好用铜接头引入,避免端钮盒中的铜接头因接触不良而使电能表烧毁。
 在雷雨较多的地方使用的电能表,在安装外应采取避雷措施,避免因雷击而使电能表烧毁。
 注意事项:
电能表在断电情况下,不要擅自取出电池,以免内存数据丢失。
经常注意日期、时间和时段
五、 运输与贮存
 电能表在运输和拆封时不应受到剧烈的冲击,并根据ZBY002-81《仪器仪表运输、贮存基本环境及试验方法》规定运输、贮存。
 贮存电能表应在有原包装的条件下,保存的环境温度为-25℃— +75℃,相对湿度不超过85%,并且空气内不应含有足以引起腐蚀的气体。
 电能表应放在仓库内保存,在有原包装的条件下,放置在台架上,叠放的高度不超过五层,拆箱后单只包装的电能表叠放高度不超过五只,内包装拆封的电能表不宜保存。追问

关于抄表方面和通讯能在详细点吗 ?手持终端是什么意思?

追答

抄表的话,就是带485和红外通功能的,电表一般是645协议,手持终端就是掌上机抄表,红外功能。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答