DN100钢管管道,被水泥堵上,怎么办?
堵上的地方较远,近100米
而且管道有弧度
钢管不是裸露的,无法直接敲击,也无法更换。因为浇筑到混凝土里了。
很棘手。谢谢各位专家想想办法!
应该是落进去了砂浆,咋成堵塞。现在想办法从外面检测,不知道超声波或者雷达工具能否检测?
也想到了这些方法去检测,但是据了解没有那么小的机器人,钢管内径10cm。
追答找个玩具遥控汽车。但老实说,真要是堵上了,你还是得返工。
钢管不是裸露的,无法直接敲击,也无法更换。因为浇筑到混凝土里了。
浇筑体很大,钢管很长约300m,浇筑深度大概是40cm,目前发现被堵住的地方大概在80m左右。
40cm应能打穿,看情行,管道是横向被埋。可先80m处把混凝土打出管,割一孔,用水或气通往,看堵塞在哪段,再然后再打开一处,再判断,基本判断出堵的长度后,再打沟换管。