DN100钢管管道被水泥堵上怎么办?

DN100钢管管道,被水泥堵上,怎么办?
堵上的地方较远,近100米
而且管道有弧度
钢管不是裸露的,无法直接敲击,也无法更换。因为浇筑到混凝土里了。
很棘手。谢谢各位专家想想办法!
应该是落进去了砂浆,咋成堵塞。现在想办法从外面检测,不知道超声波或者雷达工具能否检测?

  口径的泥沙堵塞死可以在尾端或者中部开个口子用PPv盘管接上水慢慢的往里捅,用水流把泥沙冲出来如果有疏通机配合最好,距离太长或者弯道多,固体物质多比较麻烦。大口径的水泥堵塞只能进去打掉但要注意给管道送风,以免有害气体危害人员安全。

  钢管型号DN100:
  
  根据GB/T 3091-2001 标准,
  DN是指公称直径,DN100是说钢管的公称直径是100毫米。
  DN后面的值是经过圆整的,DN100的管子不代表其通径就是100mm(通常DN100的管外径为114mm内径为95mm。不过个别的企业标准对DN的定义又不同了。我们公司对DN定义为公称口径,他是介于公称直径外径与公称直径内径之间的一个数值)。DN100的管子 又叫四寸管。

  参考资料:http://zhidao.baidu.com/link?url=7OSrEHBNZltHI_jAb5_Rl3dykCwuq6rb6rpA2Ikbfcj__cV8rDqY5uo1LdG9LCLBJqFoGMffEY3HqYocPXUyTa
  http://baike.1688.com/doc/view-d3433954.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
我觉得就算检测到了 你有能如何?想检测根本不用什么雷达,直接用长的通条去通,100米而已。
找那种建筑钢筋小手指头那么粗的,不够长就焊上,选个合适的角度弄7、8来个人使劲捅,拽不动就用汽车拉。你见过人家市政布管道的那伙人没?人家捅的还是25的PVC的管子。如果有条件,可以考虑用弱酸先泡1礼拜。这种堵塞堵不结实的,除非一开始就堵在了T型弯头处。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-23
不知道堵到啥程度,轻微的话,加气压,通球看看能给吹出来不。要是堵得比较厉害,那你不破坏混凝土就不可能了。检测具体在什么位置,可以内探伤用的机器人绑上绳子开进去,开不动了,拉出来量绳子,就能知道具体位置了。实际上条件允许的话,固定一个摄像头在机器人上,至少能看看内部什么情况,但我估计也是劳民伤财。你想从外部检测的话,因为外面包裹混凝土,估计不行。追问

也想到了这些方法去检测,但是据了解没有那么小的机器人,钢管内径10cm。

追答

找个玩具遥控汽车。但老实说,真要是堵上了,你还是得返工。

第3个回答  2011-03-17
如堵的长度不长,只要找到被堵段,割掉换一节(管如是露天的,通过敲打声音就可判断)
如堵的太长,又不好割焊,那只好另装一节管道了。
如是问题补充所说,是浇筑到混凝土里,不厚则可打穿更换;如太厚无法打穿,哪只好在混凝土外另安一段管来代替混凝土内的管了追问

钢管不是裸露的,无法直接敲击,也无法更换。因为浇筑到混凝土里了。
浇筑体很大,钢管很长约300m,浇筑深度大概是40cm,目前发现被堵住的地方大概在80m左右。

追答

40cm应能打穿,看情行,管道是横向被埋。可先80m处把混凝土打出管,割一孔,用水或气通往,看堵塞在哪段,再然后再打开一处,再判断,基本判断出堵的长度后,再打沟换管。

第4个回答  2011-03-24
浇筑到混凝土里钢管很长约300m,本身管道设计在混凝土里就是个错误,是管道安装不允许的,一段还得套管,别说300M,管子与混凝土膨胀系数也不同,管子漏了怎么办?设计规范写的很清楚,这个设计瞎胡闹。
目前的办法;这100M有冲压弯头没有,要有就完了没有可找个100疏通机前面带锯齿的进去搅一搅,看能不能弄开。实在不行,就得用钢绳手指粗伸进去通道走不动拉出来比好长度开挖,400mm好挖。别的办法没有。