00问答网
所有问题
西门子S7-200的扫描周期是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-11
扫描周期不固定,取决于你的程序长短以及指令状况。
但是你可以通过读取SMW22得到上一循环的扫描时间,读取SMW24得到自PLC运行以来最短的扫描周期以及读取SMW26来获取自PLC运行以来最长的扫描周期。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nrjTrjjDD.html
其他回答
第1个回答 2011-03-13
一般小程序也就十几毫秒到几十毫秒....
有通讯任务很多计算量的,时间就长了,那时候有的就要考虑看门狗设置了...
第2个回答 2011-03-13
通过读取SMW22得到上一循环的扫描时间,读取SMW24得到自PLC运行以来最短的扫描周期以及读取SMW26来获取自PLC运行以来最长的扫描周期。
相似回答
请问
西门子S7-200
一个
扫描周期是
什么量级
的?
答:
一般扫描周期为几ms
,超过500ms触发看门狗。
S7
—
200
/226程序
扫描周期
时间
是多少
答:
200
手册后面附录里有每个指令的执行时间。我编过的程序的执行时间一般都在几个毫秒到十几个毫秒之间。
plc一个
扫描周期是
多久,会不会有丢失脉冲的问题,如何解决?
答:
高速计数器工作不受PLC
扫描周期
的影响。一般计数频率1K~1MHz,具体要看PLC的技术说明。另外有的PLC还有脉冲扑捉功能。例如:西门子S7-1200/1500 都有脉冲扑捉功能。(专业从事 自动化控制系统 电气设计、编程、技术培训)
西门子S7-200
/s7-200SMART /s-300/s7-400/s7-1500(T)触摸屏,博图WinCC)...
西门子S7-200
特殊存储器SM0.0、SM0.1、MS0.4、SM0.5是什么意思?
答:
西门子S7-200系列PLC中。SM0.0是PLC运行时一直为ON的特殊存储器。
M0.1是PLC运行时的第一个扫描周期为ON
,其余时候为OFF的特殊存储器,一般用于程序初始化。SM0.4是时钟脉冲,该脉冲在1分钟周期内OFF,30s,ON,30s的特殊存储器。SM0.5也是时钟脉冲,该脉冲在1s周期内OFF,0.5s,ON,0.5s的...