推荐答案 2022-06-02
是因为PLC读取的时候本身就有干扰。
1、建议将AE04导线改用屏蔽线,良好接地,就是屏蔽线接地和大功率接地线分开来。
2、模拟量走线和动力线分开。
3、在PLC的系统参数设置里,看附图,将采样数增大。
4、然后再看下信号数值是不是稳定了,有波动肯定是有的,但基本上上下不会超过1000。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/r00BejInZBjZneTjnZ.html
相似回答
s7-200 smart
模拟量AE04
输入通道值超限如何解决
答:
看实际情况。
如果是硬件问题,需要检查电流和干扰。如果想偷懒,就从程序上做个限值处理
。通道值大于上限值就按上限值处理。
台达PLC
模拟量
不稳定是什么原因呀
答:
模拟量本来就不稳,但浮动很大的话,
主要就是外界的干扰了,要主要接地和屏蔽,还有和动力电缆分开走,至少不要平行走
组态王的
模拟量
输入值
浮动很大
答:
这跟组态王没有关系,是PLC读取的时候本身就有干扰
。建议方法如下:1,导线改用屏蔽线,良好接地,就是屏蔽线接地和大功率接地线分开来。2,模拟量走线和动力线分开 3,在PLC的系统参数设置里,看附图,将采样数增大。然后再看下数值是不是稳定了。有波动肯定是有的,但基本上上下不会超过1000 ...
【原创】一次搞定三菱、西门子
模拟量
模块的使用
答:
西门子SMART200系列的EM
AE04模拟量
模块,以其功能强大,成为了处理复杂工业
信号
的得力助手。要实现高效操作,首先需在STEP 7-Micro/WIN SMART环境中下载Scale指令库,这是进行模拟量处理的关键。通过S_ITR、S_RTI和S_RTR这三个指令,实现了输入信号的整数-实数、实数-整数和实数-实数的量程转换。每个...