配电室绝缘垫标准

如题所述

配电室绝缘垫标准据配电房电压不同,所使用的的绝缘垫要求标准也不同。
1、5kv以下配电室配置的绝缘垫要求:厚度3mm,耐压5kv
2、10kv配电室配置的绝缘垫要求:厚度5mm,耐压10kv
3、15kv配电室配置的绝缘垫要求:厚度6mm,耐压15kv
4、25kv配电室配置的绝缘垫要求:厚度8mm,耐压25kv
5、30-35kv配电室配置的绝缘垫要求:厚度10mm-12mm,耐压与厚度成正比。
一、电压等级 /工频耐压/ 持续时间
高压 /15 kV/ 1min
低压 /3.5 kV/ 1min
二、说明:使用于带电设备区域,测试试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔,并应比被测绝缘胶垫四周小200mm,连续均匀升压至表8规定的电压值,保持1min,观察有无击穿现象,若无击穿,则试验通过测试常规配置:
(1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
(3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑
(4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑
(5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑
(6)30KV-35KV 绝缘胶垫厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2 22 KG/m2 颜色:红,绿,黑。
三、国家相关标准:
(1)、配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.
(2)、配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.
(3)、配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.
四、配电房绝缘垫分类:
按照电压等级可分5kv,10kv,15kv,20kv,25kv,30kv,35kv;
按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm。
法律依据
《中华人民共和国电力法》
第五十二条任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。
在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的,应当按照国务院有关电力设施保护的规定,经批准并采取确保电力设施安全的措施后,方可进行作业。
第五十三条电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-22
1.配电室电压在5KV以下时,可以选择对应厚度为3mm的绝缘胶垫。
2.配电室电压在10KV时,可以选择厚度为5mm的绝缘胶垫。
3.配电室电压在15KV时,可选择厚度为6mm的绝缘胶垫。
4.配电室电压在25KV时,可选择厚度8mm的绝缘胶垫。
5.配电室电压在30KV时,可选择厚度10mm的绝缘胶垫。
6.配电室电压在35KV时,可选择厚度12mm的绝缘胶垫。
配电室绝缘胶垫颜色差别对于耐电压等级是没有影响的,按照客户需求采购即可。
在配电室当中绝缘胶垫规格选择,需要注意的时绝对不能选择低于配电室规格的,宁高勿低,应以电力工作人员的安全为主。
相似回答