00问答网
所有问题
桩顶标高低于设计标高300MM,用什么方法解决啊,
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-02-15
方法有:一,地下室低标高降低,增加地下室的高度,二,加大基础的厚度,如果是
筏板基础
,增加筏板厚度,如果是
基础梁
,增加梁的高度,三,可以补桩头,如果是CFG复合地基,素混凝土桩,补桩头是最经济的,如果是钢筋混凝土桩,还要接钢筋,如果是预制管桩,也要接钢筋
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/r0TeeZ0eD.html
其他回答
第1个回答 2012-02-15
30cm好办,上部结构局部加大,加大处超出桩径10cm。
第2个回答 2012-02-14
是房建还是桥? 房建就把梁高度加大,桥就把盖梁加厚。
相似回答
桩顶标高低于设计标高300MM,用什么方法解决啊,
答:
方法有:一,地下室低标高降低,增加地下室的高度
,二,加大基础的厚度,如果是筏板基础,增加筏板厚度,如果是基础梁,增加梁的高度,三,可以补桩头,如果是CFG复合地基,素混凝土桩,补桩头是最经济的,如果是钢筋混凝土桩,还要接钢筋,如果是预制管桩,也要接钢筋 ...
预制管桩
桩顶标高低于
承台
设计标高
如何处理?规范要求是怎么样的?现场常...
答:
将标高打在孔口,直接用钢卷尺量就可以了
。难以控制的是水下灌注。首先应先根据经验充盈系数判断混凝土灌注量,然后用工具探测砼面位置。探测砼面位置方法很多,我常用的有两种方法。
直接在测绳上绑测锤
,测锤可以用3根18的钢筋焊在一起,重量以手感舒适为准,然后在钢筋上焊个鼻子,用来拴测绳,最后...
预制混凝土管桩
桩顶标高
达不到
设计
要求
答:
桩顶标高低于设计要求,可以分三种情况,
一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方
,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。
机械成孔灌注
桩桩顶标高低于设计
值怎样处理
答:
接
桩,
请检测单位来做小应变后,再用比桩身高一个
标高
的混凝土浇筑
大家正在搜
梁的标高是顶标高还是低标高
室内标高低了有什么问题
桩标高打低了怎么办
顶标高是什么意思
底标高和顶标高的图示
建筑0标高根据什么定的
地面标高什么意思
建筑标高是什么
结构标高是什么
相关问题
预制管桩桩顶标高低于承台设计标高如何处理?规范要求是怎么样的...
预应力管桩超送后,桩顶标高低于设计标高1000mm时怎么接桩...
PHC管桩桩顶标高低于设计标高500mm时如何处理
静压桩施工自然标高低于桩顶设计标高,是否需要回填土
预应力管桩超送后,桩顶标高低于设计标高1000mm时怎么接桩...
桩顶标高比设计标高低100mm,该如何处理
桩顶标高低于设计标高且高程大于2米时怎么处理
机械成孔灌注桩桩顶标高低于设计值怎样处理