三相四线有功电表怎么看度数?
首先:
1、看数字框内的最末尾的数字颜色,如果是黑色的表示为整数,如果是红色则表示为小数;
2、再看数字框的上面有一排较小的数字,这些数字是各数字框内所对应的数的倍率,如 0.1 表示为该数字框内的数字是 乘 0.1倍,1 表示为×1倍,10表示为×10倍,以此类推;
3、然后再看电表是属哪类电表,三相电度表。常用的有需配带互感器的电表,就是需要配互感器才能使用的电度表,如下图所示,电表规格是 3×1.5(6)A。另一种是直读电表,10A以上的电表。
4、最后看配互感器的电表的互感器是多大的,根据不同的功率大小选择合适的互感器,比如150:5(150/5)的互感器,就是30倍的,电表的度数需要再乘上互感器的倍率,才是实际用电量。
但是当月的用电量是用 当月的读数-上月的读数=当月的耗电量再×互感器的倍率,如果是直读表就直接读就行了。
三相四线有功电表,看读数是根据不同电表计数器的计数方式不同而不同哟!
1、计数器最后一位是红色格子的如下图所示:
三相四线有功电表
这里,最后一位红色格子里的数字,它所表示的是一个带有小数点的小数如:0.1---0.9呀!
2、计数器最后一个是黑色格子,这里的数字可是整数1---9哟!如下图所示:
三相四线有功电表
3、不管三相四线有功电表计数器,最后一位是红色格子还是黑色格子都是电表计数值哟!
它们在没有电流互感器的情况下,其计数值都是电表实际耗电总量!
如果电表需要配置电流互感器的话,其电量总量的计算方法就应该是这样的:
本月电量=(本月电表计数值-上月电表计数值)x电流互感器倍率
例如:某单位总电表本月计数值为500,上月电表计数值为200,所配置的电流互感器倍率为500/5A。
按照上面那个计算公式来计算,则:
本月总电量=(500-200)x500/5=300x100=30000Kw/h