消防排烟风机的风量应符合哪些规定

如题所述

排烟风机的风量应符合下列规定:
(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。
(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。
(3)中庭体积少于17000㎡时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000㎡时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但最小排烟量不应小于102000m3/h。
(4)带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部位利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-14
玻璃钢风机怎么用看这里如需排烟风机推荐选择河北科诚特。消防排烟风机的风量应符合下列规定:

想要了解更多关于消防排烟风机的相关信息,推荐咨询河北科诚特。河北科诚特以先进的工艺、完善的配置、高品质的产品、良好的服务、构筑起河北科诚特空调设备有限公司崭新的企业形象,诚挚希望与新老客户紧密合作、共同发展。河北科诚特主要生产消防排烟系统设备,人防通风系统设备,中央空调风机末端系统设备。本回答被网友采纳
相似回答