如题所述

避难层,是建筑内用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害的楼层,同时避难层也可以作为行动有障碍的人员暂时避难等待救援的场所。要求设置避难层的建筑包括:建筑高度大于 100m 的住宅;建筑高度大于 100m 的公共建筑:高层病房楼二层及以上的病房楼层和洁净手术部。 

一座建筑是设置避难层还是避难间,主要根据该建筑的不同高度段内需要避难的人数及其所需避难面积确定。当需要设置避难层时,除火灾危险性小的设备用房外,该避难层不能用于其他使用功能。

扩展资料:

一、功能设置要求

火灾时需要集聚在避难层的人员密度较大,为不至于过分拥挤,结合我国的人体特征,避难层的使用面积按每平方米平均容纳5人确定。为使需要避难的人员不错过避难层,要求防烟楼梯间在避难层错动位置或上下层断开,使人员均可经避难层方能上下。

当建筑内的避难人数较少而不需将整个楼层用作避难层时,可以采用防火墙将该楼层分隔成不同的区域。此时,从非避难区进入避难区的部位.要采取措施防止非避难区的火灾和烟气进入避难区,如设置防烟前室等。

为了保障人员安全.减轻人员的恐惧,应在避难层设置应急照明,并设置消防专线电话和应急广播,以便和消防控制室及地面消防部门互通信息。

二、类型

(1) 敞开式避难层。敞开式避难层是指四周不设围护构件的避难层,一般设于建筑顶层或平屋顶上。这种避难层结构简单,投资小,但防护能力较差,不能绝对保证不受烟气侵入,也不能阻挡雨雪风霜,比较适合于温暖地区。

(2) 半敞开式避难层。四周设有高度不低于 1. 2m的防护墙,上部开设窗户和固定的金属百页窗。这种避难层既能防止烟气侵入,又具有良好的通风条件,可以进行自然排烟。但它仍具有敞开式避难层的缺点,不适用于寒冷地区。

(3) 封闭式避难层(间)。封闭式避难层(间)四周及隔墙采用耐火防护墙,室内设有独立的空调系统和防排烟系统,外墙及隔墙一般不开门窗;如开门窗,则采用甲级防火门窗。封闭式避难层可防止烟气和火焰的的侵害以及免受外界气候的影响。

参考资料来源:百度百科-避难层

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-16

1、超高层建筑的避难层是高层建筑中用作消防避难的楼层,一般建筑高度超过100m的高层建筑,为消防安全专门设置的供人们疏散避难的楼层。通过避难层的防烟楼梯间应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员必须要经避难层方能上下。

2、作用:用于人员暂时躲避火灾及其烟气危害,同时避难层也可以作为行动有障碍的人员暂时避难等待救援的场所。

扩展资料:

避难层的安全措施标准:

避难层每平方米要能容纳5人,不能住人,原则上也不允许办公,但可以作为设备层。它相当于一个火灾无法侵入的独立“防火空间”,它会配备各项安全措施,是最佳的躲避烟、火侵袭暂时保证安全的场所。

另外,避难层还应有这些安全设备:应急系统,用来设置消防栓、紧急电话、灭火装备和亮灯时间不低于1小时的应急灯;消防系统,用来设置消防电梯出入口、消防栓、消防卷盘、消防电话、应急广播、应急照明和消防专线电话以及独立的防烟设施。

还有火警系统,用来设置防排烟系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、应急照明和疏散指示标志、灭火设备等。

参考资料来源:百度百科-避难层

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-02
  超高层建筑的避难层是用来躲避火灾的。
  超高层建筑火灾救援一直是世界性的难题,超高层建筑火灾救援重在自救。其中,借助避难层进行火灾疏散逃生,是超高层楼宇火灾中被困人员自救的最佳途径。
  按照消防规范,建筑高度超过100米的超高层公共建筑每隔15层(含15层)必须设立一层避难层。一般说来,100米以上超高层自建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,一般不超过15层。避难层内必须保证没任何可燃物,同时须配备防火门、通风排烟管、消防卷盘、自动喷淋、报警器及供电时间不小于1小时的应急照明等设备。一般来说,避难层的净面积是按照每平方米疏散5人的要求来设置。避难层一般分为开放、封闭两种。
  所有100米以上超高层建筑的避难层内都应该有一段错层楼梯,将避难门与同层的消防安全通道门错开。这样的设计是为了避免火灾产生的“烟囱效应”。避难层还都有一个共同特点,只有通过各楼层的消防安全通道才能进入。
第3个回答  2012-10-19
按照《高层民用建筑设计防火规范》要求,建筑高度超过100米的旅馆、办公楼、综合楼、等公共建筑,应设避难层,其设置要求是:一般自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不超过15层。