欣灵DJ1系列电流时间转换装置怎样调电流时间?

电气方面

  DJ1系列电流时间转换装置:

  DJ1-A型电流一时间转换装置(以下简称装置),主要作为交流电动机采用降压起动(如Y-△起动、电 阻减压起动、自耦变压器减压起动、电抗器减压起动等)过程中以电流或时间为函 数自动控制起动电压的转换。由于该装置具有按电流转换和时间转换之用。用本装置可以同时取代一个电流继电器和一个时间继电器,而同时起到电流转换和延时保护的双重功能。DJ1-B型装置是专用于笼型电动机在间断周期工作制下实现堵转保护之用,当电动机被堵住或者起动时间长(超过规定时间时)。自动切断电源使电动机停止。此外,本装置也可单独做为时间继电器使用。DJ1-C型时间转换装置适用于XJ01、XJ01-1等自耦减压起动器作为时间转换之用。

  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
电流互感器饱和对继电保护影响的分析及对策3.1限制短路电流   在已建成中压系统中可在较高一级的电压等级中就采取分列运行的方式以限制短路电流。分列运行后造成的供电可靠性的降低可通过备用电源自动投入等方式补救。在新建系统中短路电流过大可采取串联电抗器的做法来限制短路电流。 3.2增大保护级TA的变比     不能采用按负荷电流的大小确定保护级电流变比的方法,必须用保护安装处可能出现的最大短路电流和互感器的负载能力与饱和倍数来确定TA的变比。   增大了保护级TA的变比后会给继电保护装置的运行带来一些负面影响,主要是不利于TA二次回路和继电保护装置的运行监视。例如:在10 kV系统中,一台400 kVA的站用变压器(这个容量已相当大了),带60%负荷运行时的电流为13.8 A,按最大短路电流核算选取的保护级电流互感器变比为600/5,则折算到二次侧的负荷电流仅有0.115 A,对于额定输入电流为5 A的继电器来讲,这个电流实在太小了,若发生二次回路断线是难以监视和判断的。 3.3减小电流互感器的二次负载   3.3.1选用交流功耗小的继电保护装置   电磁型的电流差动继电器的交流电流功耗每回路可达8 VA,而微机型继电器(如MDM—B1系列)的交流电流功耗每回路仅0.5 VA,相差一个数量级,应选用交流功耗小的继电保护装置。 来源:输配电设备网 3.3.2尽可能将继电保护装置就地安装   TA的负载主要是二次电缆的阻抗,将继电保护装置就地安装,大大缩短了二次电缆长度,减小了互感器的负担,避免了饱和。另外,就地安装后,还简化了二次回路,提高了供电可靠性。就地安装方式对继电保护装置本身有更高的要求,特别是在恶劣气候环境下运行的能力和抗强电磁干扰的性能要好。 3.3.3减小TA的二次额定电流   由于功耗与电流的平方成正比,将二次额定电流从5 A降至1 A,在负载阻抗不变的情况下,相应的二次回路功耗降低了25倍,互感器不容易饱和。   减小了TA的二次额定电流也会对继电保护装置产生负面影响,二次电流减小后,必须提高继电器的灵敏度,而灵敏度和抗干扰能力是一对矛盾。对于就地安装的继电保护装置,由于二次电流电缆的长度很短,现场的电磁干扰水平又比较高,仍以选用二次额定电流为5 A的互感器为好。 3.4采用抗饱和能力强的继电保护装置   3.4.1采用对电流饱和不敏感的保护原理或保护判据。   例如,采用相位判别原理的继电器比采用幅值判别原理的继电器的抗TA饱和的性能要好,因为即使在严重饱和状态,正确地恢复电流的相位还是比较容易的;又如,采用负序过电流判据比采用相过电流判据的抗饱和性能要好,因为饱和状态下剩余电流的负序分量相对于灵敏的负序电流整定值是足够大的。当然,负序电流保护存在着TA二次回路断线时容易误动作、三相对称故障时会拒动、不易整定配合的缺点,要增加附加判据来克服。 来源:高压开关网 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息 3.4.2采用对TA饱和不敏感的数字式保护装置   如前所述,瞬时值判别比平均值判别或有效值判别的抗TA饱和的性能要好。对于带时限的保护,电流的非周期分量对继电器的动作正确性和准确性的影响不大,采用全电流判别比采用工频分量判别的抗TA饱和性能要好。 3.4.3有效地利用电流不饱和段的信息   TA在电流换向后的一段时间内不饱和,在短路开始的1/4周期内也不饱和,可以有效地加以利用。采用快速保护判据,在电流饱和前就正确地做出判断(例如高阻抗电流差动继电器)是一种典型的抗TA饱和做法。采用贮能电容或无源低通滤波器对饱和电流波形进行削峰填谷以缩小电流波形的间断角也是一种简单有效的办法。 4 结语     两网(城网、农网)建设和改造,目的是为了增强供电可靠性,但也造成了系统短路电流的增加,由于资金限制和经济性原因,不可能把正在运行并且还能继续运行的断路器、电流互感器和继电保护装置都更换掉,因此有必要重新计算系统的短路电流、校验电流互感器的饱和倍数以及分析继电保护装置的抗饱和能力,以便采取合理的对策,达到提高供电可靠性的目的。 参考文献 [1]张方元(Zhang Fangyuan).GL型感应式电流继电器时限特性分析(Analysis on the Time Characteristic of GL Inductive Type本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-19
说明书。
相似回答