漏电保护器不知何故跳闸?
就是近段时间漏电保护器经常跳,有时候开个电扇或笔记本都跳了。马上要开学了,外公外婆两老在家不放心啊。
是不是这段时间太热的原因?或者什么电路老化了?
举报该问题
推荐答案 2011-08-24
过载不太可能,因为就开个电扇或笔记本。
1、要么漏电开关有问题。
2、如果没问题。漏电保护器跳闸原理:通过漏电保护器的火线与零线矢量和>△In时,就会跳闸。根据原理:(1)有可能有线路接地。
(2)我看(个人意见)很可能是导线的绝缘层老化,再加上天气变热导致绝缘下降。对地电流超过了漏电保护值△In。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rB0jZrDjI.html
其他回答
第1个回答 2011-08-16
漏电开关跳闸,一般是过载或用电器及线路有漏电现象,你这种原因应该是线路有接地漏电的现象。另外,若漏电开关有故障,也可导致其不定时跳闸。
相似回答
新大洲金鹰一3有时会突然
跳闸
,
何故?
答:
1、家里所有电器开着时,用手摸一下断路开关的外面有没发热,如有发热,可能存在过载,换一个大点的断路开关
。2、注意观察一下开关跳闸时有没有规律可寻找,如有则反复试几次,看是不是跳闸,如跳闸则断开该用电器(或拔掉插头),检查此电器是否有漏电或存在瞬间短路故障。3、断路开关如带漏电保护的...
线切割走丝几分钟
跳闸何故?
跳总闸,总闸同控四台线割,不跳自已的空开
答:
有几种可能。1. 不知属漏电跳闸还是过载跳闸?
若属漏电性质,则自己空开无漏电保护装置
。2.
过载越级跳闸
,除本级空开失效外,可能本级与上级无电流差别保护匹配。
今天我们小区其他栋楼有个电梯坏了,把别人关在里面出不来了,那就在物 ...
答:
2、电梯困人是一种保护状态 电梯困人不仅仅反映出电梯发生了故障,它还预示电梯再继续运行会使故障扩大或发生事故危及人身及设备安全,必须立即停止运行。从这个角度讲,电梯困人也是一种保护状态,就像电气线路中的
漏电保护器
一样,当线路或设备发生故障有可能危及人身安全的时候,它便自动切断电源,使设备...