4P的空气开关输出直接了三相火线接设备,设备的零线我从家里的零线接出来,但一开设备就跳闸!

设备没有问题,我把零线过空开就好了,我想找到为什么呢?

第1个回答  2011-08-03
我把零线过空开就好了,,,你是这么说的,我想你可能是把零线从开关上面卸下来直接接到设备上面去了。所以你的4P开关上面只接有三根火线,而没有零线了。是不是这样的情况。如果是这样那么就等于你的4P漏电保护器失灵了。因为4P漏电保护器不接零线。是不能够跳闸的。所以你,把零线过空开就好了,可你把保护器弄失灵了。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-04
那是因为 你装了 漏电保护器,由于你的 零线从你家里引出,漏电保护器检测不到零线的回流电流,导致跳闸的。正确的做法是,你家的零线要通过漏电保护器 然后再 输出到 设备。就能解决了。
第3个回答  2011-08-03
漏电保护,进出电流不平衡,当然会跳闸了本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-08-03
有漏电保护,零线应接入设备,进出电流不平衡,对称负载不需用带漏保的空开!