工地上钢筋原材料送检不合格怎么处理(如果退场需通过监理什么手续),谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-06
钢筋不合格先要咨询一下试验室,是否可以加倍复试,如果可以就取双倍试件进行复试,复试合格的话就可以使用了。如果试验室确定不能加倍复试或者复试也不合格,只能把进场的该批钢筋全部封存并再监理监督的情况下退场,必须要有影像及书面的退场记录,需要监理见证签字。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rBIrDZDeB.html
其他回答
第1个回答 2011-08-20
双倍复试
钢筋原材料送检不合格,要退场。要监理见证,留有影像记录
相似回答
建设单位采购的
钢筋,
复检
不合格,监理
单位
怎么处理
。
答:
做退场处理。
要拍照留底,并证明,该批钢筋没有使用在工程上。手续一定要完整
。然后,你懂的。其实,这是手续。实际操作应当具体分析。比如,厂家情况,不合格情况。有的是屈强比。再判断要不要放一马。实际中间,坚持原则的少。惭愧啊惭愧。
钢筋送检不合格,
复试还是不合格,该
怎么办
答:
首先要将该批钢筋做好标识,以免工人使用
.其次要联系材料供应商,要求其退货,
第三在监理旁站下将不合格的材料退场,并要求供应商出具该批材料的收条
(注明吨数/炉批等参数并盖章)这样的钢筋不合格,当然要退货了。或者看是什么指标不合格,降直径使用也是一条路,当然这要监理、业主同意了。
钢筋原材料送检不合格如何处理(
参考哪些规范要写清楚,哪些规范上有关于...
答:
在其中的8.3.4.3.2条和8.3.4.3.3条有规定
钢筋
焊接
送检
二次都
不合格,监理
应该做些
什么
?
答:
钢筋焊接送检二次都不合格,监理应该做些什么:第一次取样不合格,应该双倍取样,第二次取样后还不合格的,
监理应该下指令清除该批代表的所有焊接接头
,可以要求施工单位对该焊工进行技术考核,如果该焊工确实不行可以勒令退场,更换人员。依据:钢筋焊接及验收规范。