明装配电箱暗管敷设允许在箱体背后开孔进箱么,如果不允许哪个规范有此规定。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-18
壁挂在墙上,或者是半嵌墙,背后开孔必然要电线电缆在进箱处做90度弯曲,不利于施工,成品的敲落孔都在上下或者侧面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rBTDrnjZD.html
其他回答
第1个回答 2011-08-17
一般都是在上面或者下面进入配电箱,可参考有关建筑工程电气施工图册,
相似回答
明装配电箱暗管敷设允许在箱体背后开孔进箱么,如果不允许哪个规范有此
规...
答:
壁挂在墙上,或者是半嵌墙,
背后开孔必然要电线电缆在进箱处做90度弯曲
,不利于施工,成品的敲落孔都在上下或者侧面。
暗配管
明箱制作时,是否可以在
配电箱
后面
开孔
?
答:
如果从规范的角度来讲,配电箱上、下、左、右、后,都可以开孔,
这个没有强制性的规范要求,只要符合该箱标定的防护等级 IPxx 即可
。
建筑规范中强电
箱明装
时,它的暗配线管怎么
进,规范
上
允许在
分户箱上开...
答:
暗配管
从
配电箱
后面进或经过线盒过渡从箱上、下进,开长孔后注意再封堵严密
照明
配电箱
安装
规范
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...