零线与地线间电压值是多少才正常?有标准没?

在检测中发现,电源打开与断开时N与PE电压都是30V,请问这正常吗?是不是像工程部的人说的有什么漂移电压存在?在线等回答,有标准依据最好.

0v电压的产生是相对的,可以就把220V的看作一节电池,正极当作火线,负极当作零线,负极跟大地良好接触,地线也跟大地良好接触(大地是一个良好的导体)。

这样正极(火线)对负极(零线)产生电压,正极(火线)对地线、对大地都产生电压,反过来负极(零线)、地线、大地对正极(火线)也产生电压。而对于站在大地上的人来说只相对火线产生电压,对零线和地线都是在同一电位上,不产生电压。

扩展资料:

带电的起因和解决方法:

1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因;

2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路。

其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸;零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因。

三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。

零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 

当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。

参考资料来源:百度百科-零线



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-13

0v电压正常,标准是可以就把220V的看作一节电池,正极当作火线,负极当作零线,负极跟大地良好接触,地线也跟大地良好接触。

有了电压,电荷就会在电线中流动形成电流。这就像水从高处向低处流动的道理是一样的。水在流动的过程中会做功,电在流动过程中也会做功 。


扩展资料:

零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但这其实是结果,而不是零线带电的原因。

正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的。

而地线是没有任何电流通过的,和地线相连接的电气设备金属外壳在正常运行时不带电位。零线和地线不可以对调,如果对调漏电保护开关将会动作,切断电源。

参考资料来源:百度百科--零线

参考资料来源:百度百科--地线

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-01
按照规定,供电系统的零线只能在变压器处接地,不允许多点接地的。 用户端的三相负荷不平衡时(平衡是相对的,不平衡是绝对的),零线必然有电流。由于线路电阻的缘故,用户端的零线或多或少都有对地电压(实际上就是零线的用户端到变压器端的零线线路压降)。 当零线电流很大和线路也比较长的时候,这个电压也会很高。 这种由于三相负荷不平衡,引起的零线电流大,使得零线的电压升高的现象也可以叫做“用户端中性点电压漂移”。 楼主说断开了电源开关,不知道你是否就断开了这条线路的全部负荷。如果仅仅断开了你自己的负荷,其它的负荷也会还有零线电流,零线电压不会为0的。如果你确实是断开了全部负荷,也有30V的电压,则线路是有故障的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-10-29
第4个回答  2019-07-24
有可能,如果A相,B相带很多负荷,C相负荷很少,则漂移电压越高