00问答网
所有问题
混凝土预制管桩桩顶标高不够,如何处理?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-09
接桩或者把承台加深都可以。
追问
如果选择接桩,接桩的具体操作工艺?谢谢
追答
具体来说就是在预制管桩内一定深度吊模板,然后插筋,支模板,浇筑混凝土到要求的到处即可,采纳也是一种美德。希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/rBZrBneeT.html
相似回答
预制管桩桩顶标高
低于承台设计标高
如何处理?
规范要求是怎么样的?现场常...
答:
将标高打在孔口,直接用钢卷尺量就可以了
。难以控制的是水下灌注。首先应先根据经验充盈系数判断混凝土灌注量,然后用工具探测砼面位置。探测砼面位置方法很多,我常用的有两种方法。
直接在测绳上绑测锤
,测锤可以用3根18的钢筋焊在一起,重量以手感舒适为准,然后在钢筋上焊个鼻子,用来拴测绳,最后...
预制混凝土管桩桩顶标高
达不到设计要求
答:
桩顶标高低于设计要求,可以分三种情况,
一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方
,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。
请问
混凝土预制管桩,
桩顶标高
低了40公分时可以焊接起来吗?
答:
混凝土预制管桩,桩顶标高低了40公分。如若允许焊接,只有40公分,该处理方案不佳。
我认为还是降低承台为佳
。
预应力
管桩
超送后
,桩顶标高
低于设计标高1000mm时
怎么
接桩?结算时候长度...
答:
一般情况是这样处理:
1、如果该桩周围桩的标高都是设计标高,就只有用钢筋混凝土接长
。2、如果有多根桩低于设计标高,并且都在一片,就可以考虑
将这一片设计标高变更(降低)
,这个是容许的。 因为用到预应力管桩,主要是考虑深层地基的承载力不够,但如果在打入时,遇到地质情况有变化,可以加深或者...