送配电装置系统怎么计算调试

如题所述

以低压系统为例,如果有一配电柜,内有3个回路,其中1#回路是塑壳断路器、2#是交流接触器,3#是刀开关,则应按2各系统计取。

这有个原则,大凡要电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统,加上配电柜本体,就是2个,如果3#回路后面带的水泵,且此水泵有浮球装置,则应再加一个系统。

低压配电柜数个数再加上柜体内的电动操作或有非电量操作个数,就是低压系统的个数。

扩展资料

1、送配电装置系统电气调试内容介绍

送配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。

该调试项目仅考虑了一般的继电保护装置(如保护过负荷的电流保护和保护短路的电流保护),不包括特殊保护及自动装置投入的试验调整

2、电气调试的分项比例

一个回路或系统的调整工作中包括:本体试验,附属高压及二次设备试验,断电器及仪表试验,一次电流及二次回路检查启动试验。

在编制预算时如需单独计算其中某一项(阶段)的调试费用可按百分比计算。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-16

电气调整试验的调试过程:

(1)电气工程调试的全过程包括设备的本体试验、分系统调试、整套设备的整体调试三个阶段。本章调试的内容范围仅包括设备的本体试验和分系统调试,而不包括整体调试,应按专业定额另行计算。

(2)调试项目不包括设备的烘干处理、电缆故障查找、电动机轴芯检查和由于设备元件的缺陷造成的更换、修理和修改。亦未考虑由于设备元件质量低劣和设计不合理等原因对电气调试工作造价的影响。遇有上述情况,可另计调试费。

(3)综合基价的调试范围只限于电气设备本身的调试,不包括电动机带动机械设备的试运工作,该工作属于“试车”范畴,应另行计算。

扩展资料:

送配电装置系统电气调试包括断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验、调整。该调试项目仅考虑了一般的继电保护装置(如保护过负荷的电流保护和保护短路的电流保护),不包括特殊保护及自动装置投入的试验调整。

送配电装置系统调试适用于母线联络、母线分段、断路器回路,如设有母线保护时,母线分段断路器回路,除执行一个系统的送配电装置调试外,还要再执行一个母线调试。

参考资料来源:中国知网—电厂电气系统设备调试方法分析

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-08-26
送配电装置系统调试应按有调试元件的回路算,有一个算一个。注意是有调试元件的回路。
第3个回答  推荐于2018-03-15
第十一章 电气调整试验
1.调试过程、范围
(4)各项调试子目均包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录和整理、编写调试报告等工作。
(5)电机的调试,未包括试验用的蒸汽、10KV以上电力和其他动力能源、介质消耗。
(6)配电装置调试中的1KV以下子目,适用于所有带调试元件的低压供电回路。
(7)从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内,不得重复计算。
(8)馈线系统中的电缆试验、瓷瓶耐压、导线及设备的绝缘测定等工作,已包括在有关项目之内。
(9)供电桥回路中的断路器、母线分段断路皆作为独立的送配电设备系统计算调试费。
(10)综合基价是按一个系统一侧有一台断路器考虑的,若两侧皆有断路器则按两个系统计算。
2.电气调试的分项比例
一个回路或系统的调整工作中包括:本体试验,附属高压及二次设备试验,断电器及仪表试验,一次电流及二次回路检查启动试验。在编制预算时如需单独计算其中某一项(阶段)的调试费用可按表9中的百分比计算。
3.电气调试的费用内容
费用包括:
(1)电气调试所需的电力消耗,试验用的消耗及仪表使用费。
表9 调试费用百分比
阶 段 发电机调
相机系统 变压器
系统 送配电
设备系统 电动机
系统
一次设备本体试验
附属高压二次设备试验
继电器及仪表试验
一次电流及二次回路检查 30%
20%
30%
20% 30%
30%
20%
20% 40%
20%
20%
20% 30%
30%
20%
20%
(2)试验前的看图、试验后的记录整理及原理图的改正工作。
(3)各系统设备元件的单独调试费用。本回答被提问者和网友采纳
相似回答