空气开关型号C40 1.5匹35G空调一开就跳闸是怎么回事?

如题所述

1,空调漏电,判断方法:空开跳闸后是否需要按动蓝色的按钮才能将开关推上?如果需要按动按钮,那就说明是因为漏电而跳闸,如果不需要,那就说明是因为过载而跳闸,自己先判断清楚!
2空开接线方法不对。单相空开近两根线,出两根线,绝不可以为了省线在进线处接跟跟零线,然后火线接在空开下面,否则一开用电器就会跳闸(因为流入空开的电流没能从空开流出,在磁环上的产生感应磁场不能相互抵消,视为漏电,使脱扣器动作,从而跳闸。仔细检查接线方式。
3,空开本身损坏,机率很小,1.5匹用C20的空开足够了,何况你用的是C40,能导致它本身损坏有点不大可能,建议仔细检查空调是否漏电和接线问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-04
原因一:
说明问题肯定在空调上,估计应该是内部接线的问题,可以拆开看看,也许是空调内部凝结水珠滴在接线端子上,造成漏电,一送就会跳也就能解释了,只要清理掉水珠,送电没问题的。
原因二、
一种情况是空调负载大或是有短路导致电流过大所以跳闸,另一种情况是可能是空气开关选配的小。如果是以前运行正常可能是空调坏了。要是刚安装的新空调可以检查一下空气开关或保险丝看看是否电流值合适。
第2个回答  2011-08-25
1.空气开关后面所接的机器漏电,测试方法:空开上有个测试漏电的按钮,按那个测试按钮,则空气开关跳闸;如果那个按钮按不回去,则证明机器有漏电现象,此时则要通知空调售后服务人员处理;
2.空气开关质量不过关或坏了,建议更换如正泰、德力希等牌子的空气开产在。

以上是经验之谈,我们公司用过很多空气开关,很多跳闸都是因空气开关质量不行造成的。

不知你的问题解决没有?
第3个回答  2011-08-11
诺是此空开仅供此空调使用的,则应该是漏电,瞬间电流过大,线没接好,
或是用户本身家庭用电较多,再加空调需要差不多开机瞬间需10A,
第4个回答  2011-08-11
检查接地线和接零线的正确安装,再不行换断路器。