200变压器多大电流,配多大的空开

200的变压器计量用多大互感器,电流监视互感器用多大,空开型号是那种型号,我自己做,谁会做帮帮我,谢谢啦!请你们留下联系方式

200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A。

选用材料:
电流互感器:(电表用)300/5A
电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)
电流表:0-500A(配互感器300/5A)
空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头使用情况)
导线:变压器至空气开关使用4*70平方毫米铜芯线。
导线:互感器二次侧连接线2.5平方毫米单股铜芯线。
连接:变压器低压桩头上使用铜材设备线夹(线芯做镀锡处理);空气开关上桩头使用70毫米铜鼻子(灌锡后压接处理),所有连接牢固、可靠。
建议:最好找专业电工施工。
未尽事宜请加:939418333每天在线追问

问下出线柜怎选择空开每路多少安呢

追答

根据被控制设备额定电流计算空气开关的大小。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-15
200变压器289A额定电流,配400A空开,型号任选,监测与计量的互感器也用5/400(5/350也行)。
第2个回答  2013-09-15
两百变压器按80%使用率约320A。空开配400A,互感器用400/5.