卫生间局部等电位的接地线用什么线,是软线还是硬线,多大面积?

如题所述

第1个回答  2011-08-26
没有硬性要求,截面大了好些,不过我们施工一般都是用四平方的,追问

我印象中也是4平方的,硬线可以吗

第2个回答  2011-08-22
用硬线好点,也可用软线,1.5mm2可以用。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-08-24
最好用铜线,5平方就够了。
第4个回答  2018-06-28
根据GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的第3.11.7条中规定:等电位接地采用铜线时,其截面积不应小于2.5mm²。
02D501-2《等电位安装》的16页中,卫生间等电位接地线采用4mm²的铜芯线。
采用2.5mm²以上的铜芯线就可以了。
相似回答