00问答网
所有问题
卫生间的接地线与leb连接用多大的线
卫生间的接地线与leb连接用多大的线
举报该问题
推荐答案 2015-11-11
根据GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》的第3.11.7条中规定:
等电位
接地采用铜线时,其截面积不应小于2.5mm²。
02D501-2《等电位安装》的16页中,卫生间等电位
接地线
采用4mm²的铜芯线。
采用2.5mm²以上的铜芯线就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://00.wendadaohang.com/zd/nejrenB0jBeZnZZeBj.html
相似回答
卫生间
等电位怎么
连接
答:
等电位与
接地
是两个不同的概念,PE线是接地,
LEB线接
的也可以是地,也可以不是地,只要让
卫生间
处于同一电位即可。卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位,这时就通过LEB对该电位进行钳制。可见LEB线并非是PE支线。其实LEB线也可用BVR-1*2.5mm2
导线
穿塑料管暗设。02D501-2第5页的表一提供了等电...
卫生间
局部等电位的做法是什么?
答:
4.等电位联结
线采用
BVR—l X 4平方毫米
导线
在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,
卫生间的
局部等电位联结不得与卫生间外的PE
线相连
;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。5.具体联结点为:卫...
leb
等电位
和
排污泵怎么链接?
答:
将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进电线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.等电位联结
导线
在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。
卫生间
内的金属管道的
连
...
卫生间
局部等电位的做法
答:
采用4*25的镀锌扁钢从圈梁上引出到局部等电位端子箱,局部等电位箱一般设在洗脸盆下方,距地面30CM处,并将最近的三孔插座内的PE线用2.5平方毫米的软
线与
局部等电位端子
连接
。最后记住
卫生间
局部等电位不必与防雷引下线进行连接,因为局部等电位没有
接地
电阻的测试要求只有环通电阻的测试要求!希望对你...