影响高强度混凝土的回弹检测值的原因?

回弹仪标定为合格,精度在范围内,混凝土龄期28天,碳化值为零,检测按规范要求做的,砼试件抗压强度与回弹值相册甚远的,有其他原因?

外部因素:
1.环境中CO2浓度
环境中CO2浓度越高,混凝土的速度越快。试验表明,碳化速度与CO2浓度的平方根近似呈正比例关系。
2.环境温度
环境相对温度在50%—60%时,混凝土碳化速度最快。
3.养护状况
同一般配合比的矿渣水泥混凝土,湿养护
3d比温养护7d者碳化速度快50%左右。
4.覆盖层
由于所处环境受到CO2 浓度、环境温度和湿度等不确定因素的复杂影响,其碳化速度变化莫测,在某一时间段所测混凝土碳化深度随机性很大。

内部因素:
1.水灰比
水灰比越大,混凝土内部的孔隙率越大,透气性越高,
CO2向混凝土内部扩散的速度越大,混凝土碳化速度也相应
加快。
2.水泥品种和用量
不同品种水泥,主要是水化产物中碱性物质的含量及混凝土渗透性不同对碳化速度产生影响。水泥用量也直接影响混凝土的碳化速度,水泥用量大,混凝土强度高、密实度大,其碳化速度慢。
3.掺合料
当粉煤灰掺量于小10%时,可不考虑其影响;而大于20%,就不能不考虑了,而且混凝土中掺粉煤灰越多,相同条件混凝土的碳化深度越大。
4.施工质量
混凝土的浇注和振捣是否良好,不仅影响其强度,而且还影响混凝土的透气性。当施工质量较差时,会导致混凝土内部产生蜂窝、孔洞或裂缝等缺陷,必然增加了CO2在混凝土的扩散途径,促使其碳化速度加快。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-14
看起来应该是操作问题,如回弹仪是否与被侧面垂直,弹击时有无冲击现象等。另外要保证被侧面处于干燥状态。还有要了解混凝土是否是泵送混凝土,如果是的话,要进行修正的。
第2个回答  2011-09-14
摘要:介绍了回弹仪检测混凝土强度的仪器、原理和方法,以及影响检测强度值的用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,造成表面强度局部异常的
第3个回答  2011-09-14
中型回弹仪检测混凝土强度等级范围为10-60MPa,高强混凝土为50MPa及以上,对于60MPa以上的高强度混凝土应采用重型回弹仪,制定检测方法及专用测强曲线进行检测,也可采用超声回弹综合法进行强度检测。
影响回弹法测强的影响因素很多:水泥品种、粗集料品种、成型方法、模板种类、养护方法、湿度、保护层厚度、混凝土龄期、测试时大气温度及测试技术等,回弹检测误差较大,可采用同条件试块或钻取混凝土芯样进行修正。本回答被提问者和网友采纳
相似回答